а разьве можно последовательно подключать унифицированный сигнал?
за ссылку спасибо, но это дороговато, вот присмотрел такой http://www.kipspb.ru/catalog/electric/850/element294737.php
если быть точнее, то на определенной ветке стоят три датчика: ТСМУ, избыточник и перепадник,, весь расчет идет ч\з СПГ761, мне нужно, чтоб от этих датчиков взять сигнал и завести в контроллер PX3i, но при этом ни каких изменений не произошло в расчетах СПГ (т.к. ветка коммерческая)
Ну один датчик и последовательно с ним просто включаете все показывающие приборы и источник питания и всего делов-то. В нормальных приборах все каналы должны быть изолировани друг от друга. Другой вопрос, что много приборов в которых гальванической развязки каналов нет.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Посмотрите модуль гальванической развязки для токовой петли от Ленпромавтоматики: http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/
Обратите внимание на схему подключения №3 в разделе "Рекомендуемые схемы подключения".
С уважением, Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика"
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме