Выбор удалённых модулей |
|
Здравствуте.
Сразу скажу оборудование для АСУТП подбираю впервые. Прошу помощи. Мне поставили задачу подобрать оборудование, чтоб модули ввода(4 места с расстояниями между друг другом по 100м по 40 аналоговых входов) стояли по месту рядом с датчиками температуры, а сам контроллер размещался на расстоянии 100-200 метрах от них.И чтобы связь осуществлялась через profibus. Смотрел оборудование на WAGO. Скажите пожалуйста, если в качестве SLAVE, будут являться удалённые контроллеры wago 750-333(4 шт), то какой тип контроллеров лучше выбрать в качестве MASTER (чтоб можно было MASTER-контроллер запрограммировать CODESYS). И скажите пожалуста можно ли данную схему организовать на Fastwel, или подскажите альтернативу. |
|
![]() |
|
|
http://nvtav.ru/oborudovanie.html НВТ-автоматика может помогут
|
|
![]() |
|
|
4 корзины ADAM-5000E с 5 модулями ADAM-5017 в каждом + любой комп.
Всё связывается по RS-485. Протокол опроса корзин - детский (справится даже CPU188-5 от Fastwel). И не надо никакой Скады... |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |