В общем проблема в следующем: Установил GenLic на новый компьютер. Перенёс лицензию. Начал установку Genesis (8.04). И тут начались проблемы. Сам Genesis ставился часа полтора. Вернее файлы скопировал он быстро, но затем полтора часа обновлял конфигурацию. Но в конце-концов поставился. Далее при попытке запуска GraphWorX в рантайме пишет Licence Failure, хотя GenLic показывает, что всё OK. License Monitor показывает пустые поля. Выяснил, что проблема в службе ICONICS License Server (GenRegistrar). Она не запускается. При попытке запуска вручную пишет "Ошибка 1053: Служба не ответила на запрос своевременно." В журнале событий системы появляются следующие ошибки: 1. Ошибка DCOM "Служба не ответила на запрос своевременно. " при попытке запуска службы GenRegistrar с аргументами "-Service" для запуска сервера: {066A1300-809E-11D2-A53B-00104B0D13C3} 2. Таймаут (30000 мс) ожидания для подключения службы ICONICS License Server (GenRegistrar). 3. Сбой при запуске службы "ICONICS License Server (GenRegistrar)" из-за ошибки Служба не ответила на запрос своевременно. Настроил DCOM по рекомендациям, переустановил Genesis (ещё 1,5 часа). Ничего не помогает. Кто-нибудь знает как справиться с этой проблемой? Да, система WindiwsXP SP3 |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень похоже, что при установке вы отломили DCOM. В логах должны быть по хорошему ошибки запуска mtdts-служба в несогласованном состоянии, а так же не должны отображаться некоторые служебные вещи, например расширенный режим в оснастке службы менеджера управления. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В целом симптомы вот такие должны быть:
При проведении работ по настройке DCOM или установке программного обеспечения
ICONICS или обновлении системы безопасности Windows XP, с завидной
периодичностью сталкиваешься со сбоями системного приложения «Системное
приложение COM+». От работы этого приложения зависит возможность запуска консоли
«Службы компонентов», в которой осуществляется настройка DCOM. При этом все COM
компоненты системы перестают работать и лог «Приложение» заполняется ошибками с
источником «COM» и «COM+» В частности: Не отображаются запущенные приложения в панели задач, Не доступен расширенный режим отображения в оснастках «Управление компьютером», Не работают программы записи CD/DVD, Не запускается приложение "Восстановление системы", Не запускается оснастка «Службы компонентов», Не отображаются вкладки свойств элементов журналов событий, Не работает «Перетаскивание» и буфер обмена. Всего перестает работать порядка 150 компонентов. Лицензию мне спасти ни разу не удалось, надо ее куда нибудь срочно спасать, саму винду вылечить можно как правило без последствий. Чаще всего у меня такой сбой происходил если DCOM настраивался до установки GENESIS32 или при накатывании WIN SP3 на систему с установленным GENESIS32 Если ситуация похожая то брошу траблшутинг мылом, там картинки а новый жлобский движек на форуме постить дает только чрез точку врастания нижних конечностей PS: Последний выдох господина ПЖ по версии Genesis32 К нему пак решающий ИМХО практически все серьезные проблемы кроме локализации интерфейса: При использовании этой версии не было пока никаких глюков. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |