Всем привет! Для связи пользуюсь PC SmartLINK v1.02 Имеется новый 6030 и с ним нет вопросов. Передача файлов в обе стороны работает без проблем. Снял с рабочего объекта 6030 и не могу с него сделать резервную копию файлов. Он нормально запускается. Идет на выполнение autoexec.bat далее начинает работать исполняемый файл и все... просто курсор мигает снизу и чтобы я не вводил реакция ноль. Как можно прервать работу 6030, чтобы слить с него исполняемые файлы, ну и соответственно залить тоже? PS: Вся последовательность команд, что на картинке это autoexec.bat(showtime - определенно чья-то шутка ;) )Прошу прощения если что не так. Возможно и небыло бы вопросов если описание смартлинка было. С фтп прософта не скачать(не пашет), а в описании на серию этих систем такой инфы не нашел. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Февраль 2011 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Соединение, используя SmartLINK, происходит только через СОМ1 на 6030. После загрузки пробовал команды transfer,а так же remserv и remdisk. Ничего не срабатывает. ЗЫ: Что-то народ смотрит тему, а ничего подсказать не может :) |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 15 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 101 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да просто надо остановить выполнение программы в 6030. Esc или Ctrl-Break не пробовали? |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Плата 6030 имеет на борту перемычку, удалив которую загрузка идёт в обход config.sys и autoexec.bat. А теперь домашнее задание - взять описание на плату и найти описание этой перемычки.
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ты чо такой злой, не мог сразу написать? Overriding the autoexecution of your application 1. Remove the jumper from the “S” position at W1 (USESETUP). 2. Reset the system. This will force the system to ignore all SETUP information, including the floppy/hard drive and the SETSSD information. 3. At the prompt, “PICO FA first drive (0=SSD0, 2=SSD2, other=no drive),” enter “0”. 4. At the prompt, “PICO FA second drive (2=SSD2, other=no drive),” enter “2”. 5. At the prompt, “Do you wish to save this information now? (Y/N),” enter “Y”. 6. After saving this information, reinstall the USESETUP jumper. 7. Reset the system. The system should boot from SSD0. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 17 Февраль 2011 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо ребята. Я сам уже буквально через минут сорок просматривания доки нашел таки как раз эту перемычку. Все остальное уже решилось само собой. Если не трудно ребята. Подкиньте на мыло(mr.plohish@mail.ru) руководство по смартлинку. PS Была замечена неприятная штука. При передачи достаточно больших файлов(примерно от 20кб и более) подвисает смартлинк и вырубается в ноуте тачпад и клавиатура(с виртуальной клавиатурой дальше работает нормально). Только перезагрузка спасает. Самое интересное, что я смог передать один файл только после того как клава вырубилась, а так ни в какую не хотел. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |