    Опубликовано: 01 Февраль 2011 09:39
Добрый день!
При переходе на Windows 7 возникла проблема с OPC. OPC сервера написанные на базе библиотек LightOPC или wintech, а так же ряд других не видятся в системе (через OPC клиенты)! 
Сталкивались ли вы с подобной проблемой? Существуют ли решения?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Февраль 2011 21:57
Гы гы!  Я принтер HP  не смог к 7 подключить.  Написал в техподдержку, ответ гениальный: смените ОС!!!
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
fakel15 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Март 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 26
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - fakel15 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Февраль 2011 09:39
Решение нашлось! И оказалось весьма простым. Регистрацию OPC сервера необходимо запускать под правами администратора! Т.е. даже если учётка админская, то для того, чтобы сервер прописался в реестре необходимо щелкнуть по нему правой клавишей мыши и выбрать "Запуск от имени администратора"!
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Февраль 2011 11:48
 Я столкнулся с тем , что любуй программу не входящую в эту ос надо запускать от лица администратора.  Но совет техподдержки был правильным.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.