Тренды в iconics genesis |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 13 Январь 2011 Online Status: Offline Публикации: 6 |
Опубликовано: 13 Январь 2011 09:55 |
На АРМах стоит iconics genesis 8, настроена
запись данных для трендов через TrendWorX32 Configurator. Тренды пишутся
не всегда, а както странно,с провалами записи, хотя компы включены, сам
генезис и его составляющие, в том числе и тренды, работают. От чего
могут быть пропуски в ведении трендов? Также сделана синхронизация
времени армов с gps приемниками через компорт визуал бэйсиком в
графворксе раз в сутки. Может ли ежедневный разовый подвод часов сбивать
ведение трендов?
|
|
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
|
Какой динамикой характеризуются параметры? У меня была подобная проблема из-за высокой стабильности данных. Мне пришлось делать принудительное сохранение значений по условию раз в 5-10 минут, что бы обеспечить возможность построения графиков в произвольном интервале времени, иначе если в указанном пользователем интервале точек не сохранялось, то и график не построить…Штатных возможностей для организации медленного цикла записи я не нашел, поэтому использовал выражение на DataWork |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |