проблема DOS на ADAM 5510M |
Ответить | Страница 12> |
Автор | |
Новичок Присоединился: 27 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
Опубликовано: 27 Декабрь 2010 17:43 |
это сообщение раз:
XYZABCDEFG Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10) Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc. ADAM-5510M Ver A1.1 01/01/03 Tested RAM 580KBH0123456789 Sector not found error reading drive A Abort, Retry, Fail? a Divide by Zero (0000:0026) ROM-DOS Fatal Error! Stack Overflow (0000:1465)! System Halted... это сообщение два: XYZABCDEFG Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10) Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc. ADAM-5510M Ver A1.1 01/01/03 Tested RAM 580KBH0123456789 Sector not found error reading drive A Abort, Retry, Fail? f 0123 * Unsupported miniBIOS call, INT 06 | FL | CS | IP | AX | BX | CX | DX | DS | F086 F002 C349 0802 0000 0000 9080 008B это все при загрузке в Init mode. в обычном режиме примерно то же самое. уже находил такое сообщение на этом форуме и говорят менять(прошивать) биос. собственно вопрос, менять его или прошивать(и вообще, возможно ли) ? |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Надо перепрошивать м/с флэш-диска с BIOS на внешнем программаторе.
|
|
Новичок Присоединился: 27 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
спасибо
|
|
Новичок Присоединился: 27 Январь 2011 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
а что такое внешний программатор, компьютер с MS-DOS? |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Например, вот: http://asutp.prosoft.ru/news/225896.html
|
|
Новичок Присоединился: 27 Январь 2011 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Насчет проблемы с adam 4500 можете что нибудь подсказать, потому что пробовали с чистого MS-DOS с программой ADAM4500.exe, ADAM5510.exe, пишет: 1. Unable to go to program mode; 2. User press reset buttom; 3. Other error; а с утилитой .NET Utility пишет, что не может перейти в режим INIT. |
|
Новичок Присоединился: 27 Январь 2011 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Проблема решилась. Проблема заключалась в форматировании диска D утилитой .NET Utility. Утилита не видела диск D, писала ошибку unable to read drive D; Abort, Repeat, Fail. Нажимаем f (Fail), выбираем диск c. Запускаем программу DFMT.exe в опциях пишем D: /v. После форматирования даем имя диску, т.е. D:, диск D восстановлен. |
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2012 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
Похожая ситуация, вариантов кроме перепрошить с помощью программатора нету? XYZABCDEFG Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10) Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc. ADAM-5510M Ver A1.1 01/01/03 Tested RAM 256KBH0123456 Insert disk for drive A: and strike a key when ready Starting ROM-DOS... 789 Bad or Missing Shell (COMMAND.COM) |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Нету
|
|
Новичок Присоединился: 13 Февраль 2012 Online Status: Offline Публикации: 4 |
|
А не подскажете где взять прошивку? На сайте advantech её нету. Заранее спасибо.
|
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |