igorin5 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 23 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - igorin5 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: модуль adam 5017H
    Опубликовано: 23 Декабрь 2010 16:30
У модуля 5017Н плавает входное напряжение по всем входам, кто нибудь может сказать по поводу модулей 5017Н-ВЕ и 5017UH исправлен этот "баг" в них или же все таки ставить 5017?
Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Февраль 2011 17:55
И 5017 и 5017Н у нас работают нормально.
Проблемы возникали лишь в тех случаях, когда в модуле 5017 выжигали мультиплексор каналов - вот тогда там действительно плавало напряжение по всем входам.
В 5017Н такого не наблюдалось - там другой принцип работы.
Наверх
igorin5 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 23 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - igorin5 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Февраль 2011 04:26
У нас на модуле 5017н заводится три токовых вх. и два по напряжению вх. модуль настроен на вх.по напряжению ,так вот если один вх. напряжения убераешь то токовые вх. перестают сильно плавать.Если по напряжению вх. подключены то токовые плавают от 0.3... до 0.7...вольт,если отключить вх. по напр. то токовые плавают от 0.7.. до 0.6..вольт. До модернизации стоял Omron контроллер такого ненаблюдалось ничего не плавало все было стабильно все показания.Поменяли на ADAM потому-что небыло исходного кода програм. на Omron.