Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Недавно перешли с 750-833 на 750-841. Первый раз такое - после заливки программы, контроллер работает некоторое время, после чего цикл останавливается. На индикации никаких кодовых сообщений. Помогает только жесткий перезапуск. Через Ethernet запустить цикл не удается. Думали - ошибка в коде. Перепробовали кучу вариантов: специально вносили ошибки - проглатывает, даже не кашляет и продолжает работать. Причем это происходит сразу на двух контроллерах. Какие есть средства диагностики? Где искать собаку? Помогите, пожалуйста.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Апрель 2005 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем спасибо за активное обсуждение!
![]() Программист нашел ошибку в программе. Тема закрыта.
![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |