Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Gene Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Беспроводное управление
    Опубликовано: 27 Ноябрь 2010 21:33
Добрый день. Необходимо управлять сетевым насосом, работающим от преобразователя частоты, с расстояния 1000 метров. Необходимо передавать управляющие команды (Пуск/стоп, больше-меньше), получать величины токов и технологического параметра и дискретные состояния (работа, готовность, авария). Может ли кто посоветовать что-либо из беспроводного оборудования для решения данной задачи?
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Ноябрь 2010 23:45
Наверх
Gene Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Август 2007
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Gene Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Декабрь 2010 23:50

Спасибо. А есть ли опыт использования таких устройств для подобных задач?

Наверх
SAD64 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 06 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SAD64 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2010 09:15
У нас успешно работают радиомодемы на водозаборе. Не конкретно эти, а белорусского пр-ва. Работают исправно передают все данные (например величины токов, давление, состояния и т.д.) с удалённых скважин, принимают управляющие сигналы. Всё исправно и сбоев тьфу-тьфу-тьфу за год не было))
Наверх
Gene Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Август 2007
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Gene Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2010 20:42

На какое расстояние они работают? И, если можно, опишите, пожалуйста, структуру системы.

Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Февраль 2011 18:19
SAD64 - а что за радиомодемы белорусского производства?
Наверх
SAD64 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 06 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SAD64 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Апрель 2011 11:19
Gene, специально замеряли дальность уверенной передачи в пределах прямой видимости около 6-7 километров, при учёте что на одном конце стоит мачта с антеной с круговой диаграмой, на другом конце на крыше машины самопальная антенка тоже с круговой диаграмой. Сложные топологии мы пока строить не пробовали - не было необходимости. Щас работает по топологии звезда. Центральный модем подключённый к скада-системе опрашивает последовательно все остальные модемы.
Как работают нам нравится - сбоев ещё не было.

Semelenov

Фирма называется ООО "РОВАЛЕНТСПЕЦПРОМ"
Наверх
SAD64 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 06 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SAD64 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Апрель 2011 11:25
6-7 километров это не предел. Просто нам было интересно до конкретного объекта + чтоб был запас. Однако на этом расстоянии если заехать за дерево то уже не пробивает. К сожалению пока не узнавал возможности построения смешаных топологий с возможностью ретрансляции типа как у "Невод". Просто нет времени выяснить позволяет ли модем это делать.
Наверх
SAD64 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 06 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SAD64 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Апрель 2011 11:29
http://rovalant.com/company/contacts.html
вот сайт производителя модемов если кому интересно)))
Наверх
ДенисСамара Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 31 Май 2012
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ДенисСамара Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Май 2012 15:15
Еще вариант - использовать GPRS
1. Поставить на удаленный объект контроллер Unitronics с GPRS-модемом
или
2. GSM-шлюз
Наверх