TwinCat запуск Run Mode |
|
Добрейшего времени суток, уважаемые. Начал тестить ПЛК Beckhoff (сборка BC9100 + KL1408 + KL2114 + KL3054 + KL9010). Выполняю инструкции по QuickStart: 1.Создал в TwinCat PLC Control простейшую прогу в LD: Один вход, Один выход - тумблером контролирую состояние индикатора. Скомпилировал и сохранил. 2.В TwinCat System Manager прицепил I/O Device по Virtual Ethernet - голова BC9100 прицепилась и модули определились. 3.Далее в TwinCat System Manager открыл PLC проект *.tpy, пролинковал Inputs и Outputs. 4.Выполняю операции "Generate mappings", "Check configuration", "Activate configuration". И при входе в Run Mode получаю ошибку (см Рисунок).
Помогите плз, я уже третий день не могу разобраться. Уф, устал :( |
|
|
Все, что нас не убивает - лишь делает сильнее
|
|
![]() |
|
|
Судя по ошибке http://infosys.beckhoff.com/espanol.php?content=../content/1034/tcadsdll2/html/ads_returncodes.htm&id= 0xB 11 Unknown AMS command Есть подозрение, что нужно прошивку изменить на ПЛК. Но прошивок на эту модель не смог найти. |
|
|
Все, что нас не убивает - лишь делает сильнее
|
|
![]() |
|
|
Мне помог сброс настроек на Default. Привожу свои комментарии
Как скинуть BC9100 в Default: 1.Отключить питание о головы. 2.Прицепить к голове модуль KL9010. 3.Выставить PINы: (1....67...). Включить на 10-15 сек. Выключить. 4.Выставить PINы: (.2...67...). Включить на 10-15 сек. Выключить. 5.Выставить PINы: (12...67...). Включить на 10-15 сек. Выключить. 6.Выставить PINы (все): (123456789A). Включить на 10-15 сек. Выключить. Статический адрес скидывается в 172.16.17.XXX. Последний адрес выставляется PINами 1-8. А вообще помог InfoSys - качать на сайте www.beckhoff.ru Будут если вопросы, пишите budy(гав-гав)inbox,ru |
|
|
Все, что нас не убивает - лишь делает сильнее
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |