Intouch + OPCLINK |
|
Здравствуйте все! Имеется следующая связка Intouch 9.5 + OPCLINK + три OPC сервера разных производителей. Проблема в следующем: при запуске Viewer или при вызове IOReinitialize() выскакивает окошко с надписью: Cannot access topic "AI1" for access name "ai1" Start application "OPCLINK.EXE"? Но при этом OPCLINK запущен, все топики инициализируются, обмен информацией идет, ошибок в Data Monitor OPCLINKa нет. Такое сообщение выскакивает на каждый топик. Переустановка Intouch, Common Components, OPCLink ничего не дает. Как избавиться от этого сообщения? Айрат. |
|
![]() |
|
|
В Windows Maker в свойствах (настройках) Windows Viewer надо снять галочку "Start local servers"
|
|
![]() |
|
|
Лоханулся так лоханулся
|
|
![]() |
|
|
у чудотворцев на замену OPCLink давно появилась бесплатный OPC-SuitLink шлюз, называется FSGateWay решена масса глюков, рекомендую использовать вместо OPCLink
|
|
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
|
![]() |
|
|
Спасибо за предоставленную информацию...Обязательно ею воспользуемся...
|
|
|
С Уважением к вам,салон свадебных платьев
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |