![]() |
Контроллер Ваго 750-841 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Сентябрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 29 Сентябрь 2010 09:42 |
Здравствуйте, форумчане! Вопрос по контроллеру Ваго 750-841. После прошивки IP адреса и выключении питания адрес пропадает
![]() ![]() Заранее благодарю за любую помощь,
Дмитрий.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Апрель 2004 Online Status: Offline Публикации: 58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно не отключили BootP протокол.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Сентябрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Valerik. Контроллеры были все нулевые. Но готов проверить эту идею. Возможно и немцы лажают... |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Апрель 2004 Online Status: Offline Публикации: 58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В новых как раз и включена поддержка этого протокола. После установки IP адреса, ее нужно отключить.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Сентябрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Valerik. Точно. Помогло на раз. Огромное, просто нечеловеческое СПАСИБО!!!
![]() |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 22 Октябрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть ещё вопрос по wago 750-841:
После загрузки программы через codesys 32 в контроллер, всё работает. Стоит выключить и снова включить питание, программа пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. Спасибо! |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 14 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже, что у Вас схожая ситуация... "Q: Запрограммировал "моргалку" с периодом в 1с. Записываю прогу в ПЛК Online -> Login. Потом Create boot project, ПЛК моргает. Потом отключаюсь от CoDeSys. Выключаю, потом снова включаю ПЛК, после этого ПЛК уже не моргает. Я так понял он автономно от CoDeSys не будет, что ли работать? A [А. Барбот]: Скорее всего, дело в положении переключателя режима контроллера. Этот переключатель находится справа от сервисного разъема. Для автоматического запуска программы при старте котроллера нужно установить переключатель в самое верхнее положение (всего их 3). При этом необходимо, чтобы программа была записана в энергонезависимую память контроллера (команда Create boot project). Подробнее об этом переключателе можно узнать из руководства к контролеру." |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 22 Октябрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо! Всё сохраняет.
Но теперь другая проблема. После заливки программы внутрь контроллера, теряется управление выходами внешней программой (Trace Mode). Входы видит. После форматирования WAGO Ethernet Settings, управление по Mode Bus возобновляется, но и программа стирается. Видимо Codesys меняет адреса. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну а как Вы хотели? Либо вы управляете выходами по интерфейсу, либо это делает программа. Можно указать, какими выходами вы хотите управлять дистанционно. Тогда программа не получит к ним доступ. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |