|
Цвета трубопроводов на мнемосхеме |
|
Добрый день!
Кто нить знает каким документом регламентируется цвета магистральных трубопроводов (воды, воздуха, пыле-газовой смеси и т.д.) на мнемосхемах в металлургической и нефтяной отраслях? |
|
![]() |
|
|
Межгосударственный стандарт ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" (утв. постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 февраля Pipe-lines of industrial plants. Identification colouring, safety signs Дата введения с 1 января 1 Вода - Зеленый 2 Пар - Красный 3 Воздух - Синий 4 Газы горючие - Желтый 5 Газы негорючие 6 Кислоты - Оранжевый 7 Щелочи - Фиолетовый 8 Жидкости-горючие - Коричневый 9 Жидкости негорючие 0 Прочие Вещества - Серый
|
|
![]() |
|
|
Даже не ожидал такого быстрого ответа! Искренне благодарю!
|
|
![]() |
|
|
Здравствуйте!
Для мнемосхем, все же, в первую очередь следует руководствоваться ГОСТ Р МЭК 60073-2000 "ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ. МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ". |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Ага, это уже интересно :) Попробую просмотреть второй документ и определить совпадает ли цветовая маркировка с первым... и тогда могут появиться интересные вопросы ;)
|
|
![]() |
|
|
Тут //ГОСТ Р МЭК 60073-2000 "ИНТЕРФЕЙС ЧЕЛОВЕКОМАШИННЫЙ. МАРКИРОВКА И
ОБОЗНАЧЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. ПРАВИЛА
КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ"// вообще нет про трубопроводы. Тут речь об органах управления, индикации прежде всего и пр. элементах безотносительно технологического процесса и рекомендации их применения.
|
|
![]() |
|
|
Именно. Трубопроводы, изображенные на мнемосхеме, тоже относятся к устройствам управления и индикации. К примеру, если ГОСТ 14202-69 предписывает красить трубу красной краской, то ГОСТ Р МЭК 60073-2000 запрещает делать то же самое на мнемосхеме.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Кстати да.
А как же тогда быть? Например, трубопровод с паром, обозначить на мнемосхеме? С другой стороны, разве трубопровод относиться ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ? Может решение такое - цвета трубопровода пара на мнемосхеме красный (с цветовой характеристикой по ГОСТ 14202-69), а вентиль и контрольная метка состояния вентиля на нем по ГОСТ Р МЭК 60073-2000. Что скажете? |
|
![]() |
|
|
Я, очевидно, не вполне правильно выразился. Контрольным устройством является не сам трубопровод на мнемосхеме, а дисплей, на котором эта мнемосхема изображена.
По-моему, очевидно, что в нормальном режиме на мониторе не должно быть красного цвета. Но ничто не мешает нарисовать трубопровод с водой синим, а трубопровод с паром, к примеру, коричневым. |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
нужно разобраться....
1. Трубопровод с паром по гост дожен быть изображен красным и только. если его изобразить коричневым это уже трубопровод с горючими жидкостями. но даже если его изобразить, скажем, малиновым (этот цвет не занят по госту) то это уже не будет трубопровод с паром т.к. для пара есть цвет - красный. Исходя и сказанного, вопрос открыт - изображение на мнемосхеме трубопровода с паром. 2. В госте написано так: Настоящий стандарт устанавливает основные правила обозначения органов управления и контрольных устройств, кодирования информации в виде визуальных (световых), звуковых и осязательных сигналов с целью: - обеспечить безопасность
людей (операторов), оборудования и охрану окружающей среды посредством
наблюдения за состоянием оборудования и технологическими процессами; - обеспечить быстрое
распознавание информации органов управления и устройств, осуществляющих
контроль, управление и обслуживание оборудования и наблюдение за
технологическими процессами. Там же: 3.2 контрольное
устройство: Механическое, оптическое или электрическое устройство,
передающее визуальный, звуковой или осязательный сигналы. 3.3 орган управления: Часть системы приведения в действие, которая воспринимает воздействие человека (ГОСТ Р МЭК 60447). 3.5 человекомашинный интерфейс (ЧМИ): Технические средства контроля и управления, являющиеся частью оборудования, предназначенные для обеспечения непосредственного взаимодействия между оператором и оборудованием и дающие возможность оператору управлять оборудованием и контролировать его функционирование (ГОСТ Р МЭК 60447). К чему это я: Что мнемосхема являестя ЧМИ а на ней есть органы управления, контрольные устройства а также другая графическая информация которая к таковым устройствам не относиться (изображения котлов печей трубопроводов). Они все являются частью ЧМИ но не являются органами управления и контрольным устройствам и к ним не применим ГОСТ Р МЭК 60073-2000 МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 3. Таким образом на мнемосхеме труба с паром - красная и на ней белый вентиль - можно в нормальном состоянии, а вот труба с паром красная и красный вентиль - нельзя в нормальном состоянии. Какие будут мнения? Поправьте если неправ или ошибся в трактовке. |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |