Здравствуйте!
Сейчас разбираюсь с данным модулем. При работе с ADAM 4000/5000 Series Setup
программа находит контролер но при вызове окна конфигурирования выдает
сообщение ”Run-time error
‘13’ Type
mismatch”, а утилита ADAM 4000 Utility(Ver.
2.0) выдает – ”5.000 is not a valid
floating point value”,
но при работе с терминала никаких ошибок не выдает. При задании выходного
напряжения 0-10 В, на выходе модуля
всегда 0 В. В чем проблема? |
|
![]() |
|
|
Уж очень древняя утилита у Вас. Загляните на сайт Адвантека и обновите утилиту.
http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-2AKUDB&Doc_Source=Download |
|
![]() |
|
|
Большое спасибо! Скачал новую версию утилит и все получилось.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |