Выбор расходомера |
|
Доброе время суток! Помогите подобрать расходомер на воду. Трубопровод большого диаметра 820х10, расход 800-3500 м3/ч. |
|
![]() |
|
|
Какие требования на точность и способы крепления расходомера к контроллируемой трубе? |
|
![]() |
|
|
Способ крепления любой, требование по классу точности не жесткие 2-5% вполне
|
|
![]() |
|
|
На такой диаметр, на мой взгляд, подходят только ультразвуковые расходомеры. Они не требуют нарушения герметичности трубы и просты в эксплуатации. Их минус - цена в районе 10 тыс. уе. |
|
![]() |
|
|
Например, http://www.us800.ru/price-1.htm - врезной ультразвуковой расходомер.
Или вот - http://www.dynameters.ru/catalog_12.htm - с накладными датчиками.
|
|
![]() |
|
|
Добрый день! Есть еще вариант это вихревые погружные расходомеры ЭМИС-ВИХРЬ 205, они рассчитаны на диаметры трубопровода до Ду2000. Расход на Ду800 от 470 до 12660 м3/час 2,5 % погрешность (реально можно настроить на 1,75% при помощи ПО). Стоимость не будет превышать 120 тыс. руб. Есть история удачного применения таких расходомеров Подробная информация на сайте http://www.emis-kip.ru/prod/?item=124 Также есть аттестованая методика горячей врезки без остановки тех. процесса. Если у Вас есть какие - либо вопросы можете обращаться в отдел продаж по телефону (351)729-99-12, либо мне лично 8-912-478-87-00 |
|
![]() |
|
|
Если использовать дифманометр+диафрагму, то нужно рассчитать "шайбу", выбрать по перепаду давлений дифманометр.
Расчет элементарно сделать на программе Флоуметрика Про
|
|
|
Давайте жить дружно
|
|
![]() |
|
|
Совсем не давно для учета воды с трубой вашего диаметра был установлен
ультразвуковой расходомер Kronhe optisonic 6300 в комплекте с вторичным
преобразователем UFC-300 . Наш расход в трубе 1700-2500 м3/ч класс точности 1 %Плюс простота установки и настройки прост в эксплуатации Цена 6000 $
|
|
![]() |
|
|
У себя использую US800, но трубы не более 600 Ду. "Шайба" - прошлый век уже, все таки
|
|
|
Forza Ferrari!
Forza AMD! |
|
![]() |
|
Я бы посоветовал обратить внимание на расходомеры фирмы ETA которые. Очень качественные, только розничного продавца не знаю. У этих только опт вроде. |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |