Доброго времени суток!
В настоящее время ведётся проектирование АСКУЭ состоящей из 25 точек опроса и сервера сбора данных. Связь между элементами предполагается осуществить на базе RS-485, но столкнулся с некоторыми проблемами:
1. Расстояние до 2 точек составляет около 1800 метров, кабель телефонный 10-ти парный. Выделяют одну пару под связь. По пути следование сигнала где-то около 6 соединений в телефонных коробках. Связь была проверена, компьютер ( через преобразователь usb-485 фирмы Шнейдер Электрик типа TSXCUSB485) успешно опросил счётчик ( энергомера СЕ 303 R31). Использовалось оборудование имеющееся в налиции на базе.
Хотелось бы услышать ваше мнение, будет ли работать та же система, если будет 2 счётчика в конце линии и конвертер фирмы MOXA USB в RS-232/422/485 UPort 1650-8. При этом планируется включить в цепь молниезащиту Hakel DTR 1/6 (вводимое в цепь защитой сопротивление 1,5 Ом).
2. К другим портам МОХи подключатся линии с другими счётчиками ( такая же телефонаая витая пара).
Что скажете на счёт работы RS-485 с 10 устройствами при этом перед каждым стоит молниезащита на длине порядка 800 метров.
Стоит ли вообще ставить молниезащиту? Как она по вашему мнению будет влиять на качество связи?