Всем доброго время суток!
Помогите разобратся
При загрузке выводит следующее:
XYZABCDEFG
Datalight miniBIOS (R) v6.22 (Revision 2.10)
Copyright (c) 1985-1995 Datalight, Inc.
ADAM - 5510M Ver A1.1 01/01/03
Tested RAM 512KBH0123456
Starting ROM-DOS
Card Trick v3.01.00
Copyright (c) 1985-1995 Datalight, Inc.
Datalight Patent Pending
Resident Flash (RFA) OEM Layer
Drive(s) D
789
c:\> ECHO OFF
Initial Mode
General failure reading drive D
Abort, Retry, Fail?
Перемычка на INIT* стоит, порты и кабель тоже в норме. Буквально вчера все работало нормально.
|
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Диск D отвалился. Нажмите (A)bort, перейдите на диск C и запустите утилиту форматирования диска D. Они имеет имя что-то типа DLFMT.EXE
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |