проблема с радарным уровнемером |
|
Здравствуйте.
на резервуарах с мазутом стоят радарные уровнемеры vega puls 62 (без успокоительной трубы). Стоят уже лет 8. По определенному ряду причин для комерческого учета их не используют. С момента прихода на это место работы (~3и года) стал замечать, что радар перестает видеть границу раздела фаз: после, каждый раз неопределенного времени простоя, датчик продолжал работать нормально, до очередной неожиданной аномалии. Выбил у начальства новый электронный блок на датчик, перепрошил, поставил. Результата не дало, аномалии, связанные с проподанием сигнала, продолжают появляться. К оффициальному дистрибьютеру обратиться за помощью не могу (по скорее всего всем известным причинам). Профилактические работы по выставлению датчика в горизонт и чистке антенны были проведены, особого результата это не дало. Вопрос к людям, которые имеют опыт с радарными уровнемерами, особенно к тем, кто эксплуатирует их на мазуте. Заранее благодарен за ответы. |
||
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
||
![]() |
||
Уровнемер теряет уровень раздела воздух/мазут? Правильно я понял? Один радар теряет уровень или все?
Основная причина, из-за которой радар может терять уровень мазута, это недостаток чувствительности.
Импульсные радары (а Ваш именно импульсный) никогда особой чувствительность не отличались. Если импульснику не хватает чувствительности при измерении уровня мазута, то обычно это выражается либо в потере уровня (как у Вас), либо в увеличении реальной погрешности измерения.
Если у Вас так сбоит только один радар, то возмжно все не так уж страшно
, возможно только он и вышел из строя... Если же и все остальные, то тут уже система... Вам нужно постараться выйти на службу поддержки производителя уровнемера, только они смогут квалифицированно подсказать Вам как выйти из этой ситуации. Наверняка можно сделать в уровнемере настройки, которые увеличат его чувствительность в условиях измерения уровня мазута. А такие настройки специфичны для каждого производителя.
Если это для Вас не возможно, то тут предстоят танцы с бубном
|
||
|
Либерман Алексей,
www.limaco.ru |
||
![]() |
||
|
причина странного поведения стала явной, после 3-его снятия датчика =) проблема в установке плоскости сигнала датчика ровно под 90 градусов. В руководстве для другого датчика было написано, что критично уже отклонение на 1 градус!!! пробовал выравнивать датчик линейкой с уровнем, успеха добился, датчик стал получать отражение уже с расстояния 10 метров, но если уровень меняется буквально на -30 см, сигнал теряется. Подскажите существуют ли в природе девайс, при помощи которого можно выставить датчик точнее чем при помощи линейки?
|
||
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
||
![]() |
||
Если датчик исправен, а в этом обязательно надо убедиться на 100%, то этот эффект говорит о том, что ему не хватает чувствительности.
А какая антенна на нем стоит? Штыревая? Рупорная? Какого диаметра?
Невертикальность датчика уровня влияет на конечную чувствительность уровнемера (чем больше угол наклона, тем большая часть отраженного сигнала уйдет в сторону и не вернется в антенну т.е. пропадет
Для современного радарного уровнемера, в нормальных условиях, отклонение в 3-5 градуса, это совсем не проблема. А вот если чувствительности не хватает, то нужно вылизывать в ноль...
Например в наших УЛМ встроен датчик угла наклона по которому можно все посмотреть, плюс метрология по нему корректируеются. Все можно оценить и скорректировать наладочным софтом. Возможно и у Веги что-то в этом роде есть.
Если нельзя связаться с фирменной техподдержкой, то попробуйте проштудировать доступные мануалы. Или попробуйте спросить например здесь http://forum.kipiasoft.su/
|
||
|
Либерман Алексей,
www.limaco.ru |
||
![]() |
||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |