Не определяется AI модуль ADAM5017P

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
kuzulis Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 81
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kuzulis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Не определяется AI модуль ADAM5017P
    Опубликовано: 04 Июнь 2010 16:08
Доброго времени суток!

Имею ПЛК ADAM 5510E/TCP, в который установлены 3 модуля I/O

слот      модуль
0           ADAM5050
2           ADAM5056D
4           ADAM5017P

Использую утилиту: ADAM-5510 Series Utility v 1.35

При "жмаканье" на кнопку "Config ADAM" в этой утилите получаю диалоговое окно в котором 8 табов (которые соответствуют слотам)..
Так вот, в тех слотах где установлены модули DI/DO (0, 2) утилита определила типы этих модулей, НО в слоте 4 утилита говорит, что там пусто! Но там же установлен AI ADAM5017P !!!

Что я только ни делал - ничего не помогает:
1. И замыкал/размыкал контакт INIT на ПЛК
2. И перетыкал модуль в другие слоты
3. И скачал: "Advantech_Adam.NET_Utility_Resource_Package_Ver1.00.14.zip", из которого взял "дефолтные" файлы для диска D:\ ADAM-а и переписал их на D:\ адама...

Что за хрень? Angry AI модуль сдох что-ли?

Определением типа модулей занимается утилита CFGIO.exe которая находится на D:\ адама. Вот она не детектит почему-то!

Хелп!
Наверх
kuzulis Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 81
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kuzulis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Июнь 2010 16:09
вот лог CFGIO.EXE:


C:\cfgio 1 1
@NUMBEROFSLOT
@SLOT 8
@NUMBEROFSLOT-END
C:\cfgio 1
@ADAM5510MIOCFG-START 000 -1 -1
@SLOT0 16 16 -1
@SLOT0 -1 -1 -1
@SLOT1 99 -1 -1
@SLOT1 -1 -1 -1
@SLOT2 18 16 -1
@SLOT2 -1 -1 -1
@SLOT3 99 -1 -1
@SLOT3 -1 -1 -1
@SLOT4 99 -1 -1
@SLOT4 -1 -1 -1
@SLOT5 99 -1 -1
@SLOT5 -1 -1 -1
@SLOT6 99 -1 -1
@SLOT6 -1 -1 -1
@SLOT7 99 -1 -1
@SLOT7 -1 -1 -1
@ADAM5510MIOCFG-END -1 -1 -1


т.е. она не видит модуль AI
Наверх
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июнь 2010 06:51
У этого модуля в мануале написано, что он не совместим с 5510KW. Видимо не только с ним...
Наверх
kuzulis Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 81
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kuzulis Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июнь 2010 08:28
У этого модуля в мануале написано, что он не совместим с 5510KW. Видимо не только с ним...


Да, по ходу так и есть: http://www.adamforum.com/viewthread.php?tid=1734&extra=page%3D1
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz