![]() |
ICP -7188EA вывод "PWR" какое напряжение подать ? |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 08 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 21 Апрель 2010 15:20 |
Контроллер ICP -7188EA вывод "PWR"-Power of Digital Output какое напряжение на него подать (5 или 12 вольт)? В документации написано, что по цифровым выводам ограничение 30 V 100мА, D0 -base address 0. DI base addres 1 Пока ничего к этому выводу "PWR" не подключал, через софт повключал выхода, замерил вольтметром относительно нуля, при включенном состоянии 0,6 вольт, при выключенном 0 вольт. Померил входы (DI base addres 1) напряжение 4,5 вольт - я так понимаю TTL, может не стоит тогда подключать выше 5 вольт на "PWR" (будут глюки, снизится скорость переключения и т.д. )? Еще где по данному контроллера под miniOC7 найти подробную документацию желательно на русском, чтобы знать такие характеристики, как скорость реакции у входов и выходов (после того как подана команда на включение) ?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Какими реле будешь управлять, то напряжение и подавай, если реле на 12в - то +12в, если 24в - то значит +24в, лишь бы релюхи "жрали" не больше 100мА. Если все равно сомневаешься, то смотри схему на плату расширения Х107, да и примеры подключения - http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/xboard/document/iobus_e.pdf
По поводу miniOS7 по русски смотри сдесь - http://evgen80.by.ru/
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |