Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Marat Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: NAMUR
    Опубликовано: 24 Март 2010 10:30

Господа!

Поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт с описанием сигналов стандарта NAMUR. Буду премного блашодарен если сбросите документ с описанием на ящик: afmarat@yandex.ru Перерыл весь интеренет, но не смог найти что-либо внятное.
 
 
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2010 18:37

Вас удовлетворить просто диапазон сопротивлений для режимов?

Короткое замыкание

Замкнуто, включено

Разомкнуто, отключено

Обрыв линии

 

По сути, для работы больше ничего не нужно. Если Вам этого хватит я принесу табличку.

По сути это все что вам нужно, для определения положения датчика и контроля состояния линии.

Namur.jpg.html

Наверх
Mustafa Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 13 Май 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 35
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mustafa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Март 2010 08:59
например http://www.avts.ru/namur/index.htm можно еще погулить..
Наверх
Marat Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2009
Категория: АСУТП
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Marat Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Март 2010 10:08
Dismay
Несите. В принципе интересна любая информация по NAMUR, так как пока нет полного понимания что это за зверь и с чем его едят.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Апрель 2010 18:37

Да понять его собственно не мудрено. Обычный датчик предполагает возможность только двух разрешенных состояний.

Замкнуто – сопротивление менее 100 OM (с учетом сопротивления линии), либо если это потенциальный датчик мы получаем на вход 24 Вольта, как правило.

Разомкнуто – сопротивление более 100 кОм, либо напряжение отсутствует.

При использовании нотации NAMUR предполагается фиксировать не два состояния, а четыре. Для этого рабочие состояния определяют в неком допустимом диапазоне сопротивлений. Сопротивление цепи с разомкнутым датчиком должно быть не менее 6,8 кОм, это достигается установкой сопротивления параллельно с датчиком или в самом датчике. В случае если мы имеем сопротивление более 100 кОм, предполагается наличие обрыва в линии между датчиком и потребителем сигнала. Сопротивление замкнутого датчика не должно быть менее 2,4 кОм, это достигается установкой сопротивления последовательно с датчиком или в самом датчике. В случае если мы имеем сопротивление менее 100 Ом, предполагается наличие короткого замыкания в линии между датчиком и потребителем сигнала. Вот собственно и все. При этом вы можете контролировать, к примеру, ток а не сопротивление, в данном случае это уже не принципиально.

Наверх
Marat Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Сентябрь 2009
Категория: АСУТП
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Marat Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Апрель 2010 11:19

Спасибо, принцип понятен. А  диапазон сопротивления 100 Ом - 2,4 кОм это что-то вроде состояния неопределенности? 

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Апрель 2010 15:51

Есть такое понятие как запрещенная область, честно говоря, сам я никогда не видел данных по ним, смысл состоит в том, что сопротивление линии, даже протяженной колеблется в незначительных пределах. Десятки Ом. Поэтому значения рабочего датчика будут близкими к нормирующим сопротивлениям, однако датчик будет определятся как замкнутый, до тех пор пока система контроля не определит что линия закорочена. Другими словами неопределенного состояния не возникнет.

Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Апрель 2010 06:26
Первоначально опубликовано Marat

Спасибо, принцип понятен. А  диапазон сопротивления 100 Ом - 2,4 кОм это что-то вроде состояния неопределенности? 

Этот принцип давно применяется в охранных системах. Т.е. через пульт течёт ток. Жулик не видит датчик (обычное сопротивление, может быть где-нибудь замуровано), но обнаружил провода и хочет его отключить. Если он их порвёт - система распознает обрыв, если закоротит - будет К.З., т.е. пульт всегда измеряет ток.
Наверх
Anton IAS Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 22 Апрель 2010
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Anton IAS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Апрель 2010 17:54
Первоначально опубликовано Marat

Господа!

Поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт с описанием сигналов стандарта NAMUR. Буду премного блашодарен если сбросите документ с описанием на ящик: afmarat@yandex.ru Перерыл весь интеренет, но не смог найти что-либо внятное.
 
 
 
Добрый день, можете посмотреть здесь:  http://www.iaselect.ru/article/006.php

"Стандарт NAMUR (Датчики Ex - для взрывоопасных сред)"

Наверх