Доброго всем времени суток! Подскажите, плз. В Степе, для CPU 313C -2DP сконфигурирован cчётный вход нулевым каналом. Cделан набросок в LADе с применением SFB 47. Как c помощью PLSIM симулировать входные импульсы канала и тем самым просмотреть реакцию SFB?
|
|
Новичок Присоединился: 18 Март 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Просмотрел список поддерживаемых симулятором SFB. 47-я в этот список не входит.
|
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
Попробуйте симулировать не импульсы, а конечное число, которое данный блок формирует-путь измеренный каналом (или подсчитаное количество импульсов ) |
|
Новичок Присоединился: 18 Март 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Надо просмотреть именно SFB47. |
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
А у вас контроллер есть в наличии?
Если есть, лучше сделать магарайку-источник импульсов. Подключить на вход и экспериментировать.
Если нет, нужно что-то придумывать.
Симулятор PLCSIM изначально служит для эмулирования программного обеспечения в контроллере, т.е. для отладки программы пользователя, а не контролирования системного ПО сименса.
|
|
Новичок Присоединился: 18 Март 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Контроллер ждём. До его торжественной встречи планировал поработать с симулятором. Но - не судьба.
В мануалах есть список SFB, которые поддерживает PLCSIM:
S7-PLCSIM поддерживает следующие функции:
SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9,SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36 и SFB37. Заметьте, что SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22 и SFB23 это NOP (не выполняют никаких операций). Вам не нужно модифицировать программу, чтобы вызвать NOP. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |