День добрый!
Разбираюсь с ADAM5510+5017H+5024. Для конфигурирования системы использую Adam5510 Series Utility V1.35. Но при конфигурировании задается только диапазон выходных напряжений. Slew rate в меню этого блока не вижу. Вопрос: Где (или как) задать скорость нарастания напряжения на выходе 5024? SIMU5KE позволяет менять диапазон напряжений и эту скорость, но эти параметры не сохраняютя в блоке. При запуске прикладной программы скорость изменения практически мгновенная а нужно 0.5 в/сек С уважением. Юрий. |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Старовата версия утилиты.
Эту версию пробовали http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-2AKUDB&Doc_Source=Download ? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
День добрый!
Пока нет, Windows2000 на слабой машинке у меня. Вопрос: Нужны все 3 файла? WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe (0) (Size:2468 KB) NETframework2.0.exe (0) (Size:22881 KB) Advantech AdamApax .NET Utility Ver 2.02.09.rar (0) (Size:5257 KB) Или достаточно последнего? И из него выдернуть новую версию? Юрий |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего нужны все три файла. Причём устанавливать их надо в указанной Вами последовательности.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, будем пробовать.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не помогло.
Adam/Apax.NET utility V2.02.09 Конфигурация ADAM ->5024->только изменение диапазона. В самом adam-5510 на диске D ничего менять не надо? У меня там CFGIO.EXE тот, что пришел от производителя. 36КБ размер, 09.12.2009 дата записи. У кого-нибудь есть _практический_ опыт изменения slew rates в 5024? С уважением. Юрий |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вывод. IMHO
Блок adam-5024 не поддерживает изменение скорости нарастания выходного напряжения. Изменяемая скорость нарастания выходного напряжения обеспечивается программно - прошивкой adam-5000e, или программой SIMU5KE.EXE. В документации advantech на блок adam-5024 заявлена не поддерживаемая функция настройки slew rate. Явный обман потребителя. Другие мнения есть? С уважением, Юрий. |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы так не горячился. Грузите в модуль в Adam.NET утилите программу SIMU5KE.EXE в секции ADAM-5510 Series и запускаете её. ![]() ![]() ![]() < ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 11">< name="Originator" ="Microsoft Word 11"> < ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 11">< name="Originator" ="Microsoft Word 11">После этого переходите на секцию ADAM-4000/5000, запускаете поиск модуля, получаете эмуляцию ADAM-5000 с подлюченным ADAM-5024 и (счастье уже близко!) устанавливаете нужный Вам параметр на закладке конфигурации модуля ADAM-5024. Хотел прикрутить картинки, но так и не смог. Если интересно или не получится, то пишите на info@prosoft.ru ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Февраль 2010 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Повторю еще раз.
Блок adam-5024 не поддерживает изменение скорости нарастания выходного напряжения. Изменяемая скорость нарастания выходного напряжения обеспечивается программно - прошивкой adam-5000e, или программой SIMU5KE.EXE. Вопрос: Как из своей программы, запущенной в adam-5510 воспользоваться конфигурируемой скоростью нарастания напряжения на выходах adam-5024. Судя по описанию блока (цитата нужна?) начальное напряжение и slew rate блока adam-5024 можно задать с помощью конфигурационной программы. К сожалению, конфигурационная программа позволяет задать только диапазон выходных напряжений (это можно сделать и из рабочей программы) и начальное напряжение (тоже можно задать из рабочей программы в момент инициализации). Как задать блоку adam-5024 slew rate при работе со свободно программируемым адам-5510 (не превращая его в адам 5000)? Повторюсь - производитель декларирует задание slew rate блоку. Нет призязки к эмуляциии и к дополнительным компонентам. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Здесь не форум техпеддержки Advantech. Если Вам продавец обещал поставить оборудование в полном соответсвии с Вашими требованиями, то и трясите продавца или производителя оборудования. На этом форуме Вам никто ничего не должен и требовать от форумчан чего-либо, по крайней мере, глупо.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |