Привет! Не подскажите как в этом модуле сделать изменения ,проблема такая при опускании температуры ниже нуля он блокирует запуск двигателя ,или это надо делать программно ?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Самое простое, это поставить последовательно с датчиком (термометром сопротивления) резистор небольшого номинала. Номинал нужно подобрать исходя из типа основного датчика, отталкиваясь от таблицы зависимости его сопротивления от температуры.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Например, основной датчик - платиновый термометр с градуировкой 100П. Его сопротивление при 0°С = 100 Ом. Нужно сдвинуть его показания на 10°С вверх. Из таблицы градуировки 100П видно, что изменению на 10°С соответсвует изменение сопротивления на 3.97 Ом. Следовательно, поставив последовательно с основным датчиком резистор на 4 Ом, Вы получите запуск двигателя до -10°С.
|
|
Новичок Присоединился: 09 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
Привет!Да предложение хорошее ,но показания адама еще выходят на комп ,где установлена ВыньСИСИ ,как все это сделать грамммотно?
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
И что из этого? Вы вносите корректировку непосредственно в показания датчика. При данной корректировке никто, имеющий доступ к Адаму или системе регистрации, не сможет обнаружить вмешательства в систему. Единственное, Вы должны быть уверены, что данный параметр (температура воздуха) не используется системой для регулировки или расчета характеристик объекта наблюдения.
|
|
Новичок Присоединился: 09 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
Привет!Да конешно все это хорошо ,да вот проблема по этой температуре оператор контролирует процесс...и записывает все это в журнал с передачей по смене.. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
|
Ну тогда подключайте резистор только перед запуском двигателя и закорачивайте его после. Если система допускает работу при отрицательных температурах (хотя почему тогда запрещается запуск двигателя?), то всё будет работать нормально. |
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
ИМХО
Лучше сделать программно.
|
|
Новичок Присоединился: 09 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 16 |
|
ПРивет! Подскажите как ? Эти адамы просто тупо собирают инфу с входов и пересылают инфу через опс сервер на выньсиси и все .Может проблема в самом модуле ? Хоя мы этот модуль проверяли ,через магазин сопротивлений ,при отметке -1 градус перестает запускаться движок.. |
|
Действительный член Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
|
Каким образом он блокирует запуск двигателя? |
|
Ответить | Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |