Домаш.электрон.счетчик эл.эн,как подкл. для монито
Добрый день,
Домашний счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ 203
http://www.contactica.ru/produkt/mercury/203.html
имеет выход «1600 imp/kwh», то есть генерирует на выходе 1600 импульсов на 1 кв*ч
хочу подключить для мониторинга электроэнергии.
Основные требования(ТЗ для себя):
1) сбор информации должен проиходить не на компьютере(т.к. держать постоянно включенный комп. не выход)- соответсвенно база данных должна накапливаться на контроллере(флэш память).
при включении компа, данные должны быть синхронизированы с контроллера на комп.
2) Вывод отчетов на LCD экран 15` в виде 3-х графиков
а) часового графика расхода по часам:
ось X -время 0..24 часа
ось Y - потребляемая мощность (квт*ч)
б) суточного в течении месяца
в) месячный график в течении текущего года
3) Статическая инфрормация - средний расход Квт*ч, показания счетчика и т.д.
4) Так как счетчик на 4 комнаты (общага), то можно выводить сумму на каждую комнату
Вопросы:
- какой контроллер нужен под эту задачу ?
- какой софт (скаду)?
- что из поставленого невозможно реализовать ?
А как Вы хотите разделять показания счетчика по отдельным комнатам? Для этого нужен или многоканальный счетчик, или по счетчику на каждую комнату. Всё остальное вполне возможно.
Мы делим электроэнергию пропорционально количеству человек проживающих в комнатах, то есть если в каждой комнате и з 4-х комнат по 3 человека, то на комнату приходится 1/4 всей суммы,
на самом деле это мелочи, главное пока железо подобрать, а расчет уже можно отдельно сделать..
Главное создать прозрачность, сколько когда и в какое время "намотало так много"..
Первоначально опубликовано DmSk
Главное создать прозрачность, сколько когда и в какое время "намотало так много"..
А при таком алгоритме
Первоначально опубликовано DmSk
Мы делим электроэнергию пропорционально количеству человек проживающих в комнатах, то есть если в каждой комнате и з 4-х комнат по 3 человека, то на комнату приходится 1/4 всей суммы,
можно будет даже по фамилии узнать КТО "намотал так много"..
Коковы электрические параметры, и тип выхода сигналов со счетчика ?
С уважением, SAN
Я понимаю, что можно
могу это всё сделать не промышленных контроллерах (серии АТМЕГА (ATMEL) + флэш-карта MMC), используя тот же RS485 передавать на компьютер,
НО ! хочу так сказать повысить уровень свой, и сделать всё используя элементы промышленной автоматизации (железо + SCADA ).
Потому пож. посоветуйте контроллер для данной задачи и скаду (MASTER-SCADA, TRACE MODE, GENESIS)
вот из инструкции:
3.6.1 Импульсный выход имеет два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи.
В состоянии "замкнуто" сопротивление выходной цепи передающего устройства не более 200 ОМ.
В состоянии "Разомкнуто" не менее 50 кОм.
Предельно допустимое значение тока, которое выдерживает выходная цепь передающего устройства в состоянии "замкнуто", не более 30 мА
Предельно допустимое значение напряжения на выходных зажимах передающего устройства в состоянии "разомкнуто" не более 24 В.
Судя по сигналам, это типичная токовая-петля, и её примет любой контроллер. Для поставленной задачи тоже пдойдет все что угодно, из того что вы перечислили, правда на до добавить еще CoDeSys.
А вот насчет визуализации - вопрос особый. Тут можно посоветовать интересную сейчас вещь - WEB-визуализацию (миллисекундная скорость вам наверняка не нужна). То-есть надо подобрать контроллер поддерживающий WEB-визуализацию, и дальше остается минимум работы. По сравнению, например с заморочками OPC - настраивать ничего не надо кроме IP-адресов. Удобно то, что прибор можно подключить просто к сети Ethernet и всё ! Потом с любого компьютера, в удобном месте зайти на WEB-страницу, и наблюдать весь свой процесс как он нарисован ! И не волнуйтесь, что кто-то внедрится на страницу.
С уважением, SAN
Ещё мгновенную мощность можно показывать, для этого считать время между импульсами (чем чаще мигает - тем меньше время между импульсами и соответсвенно больше расход/потребляемая мощность)
при 3200 Им/минуту
Нагрузка 8 Квт = 3200 х 8 = 25 600 им/час = 7,11 им в сек -> раз 0,14 секунды 1 импульс (интервал м/ду импульсами)
Нагрузка 1 Квт = 3200 х 1 = 3 200 Им/ч = 0,88 им в сек - > раз 1,125 секунды 1 импульс
Нагрузка 500 Вт = 3200x 0,5= 1600 Им/ч = 0,44 им в сек -> раз 2.25 секунды 1 импульс
Нагрузка 25 Вт = 3200х0,025= 80 Им/ч = 0,022 им в сек->раз в 45 сек. 1 импульс
На контроллере Мега8 (ATMEL) делал тахометр для автомобиля по этому принципу.
А возможно ли на промышленных контроллерах достаточно точно измерять время между импульсами (скажем точность 0,005 сек)?
Да, можно. Самое точное - с помощью счетчиков, иногда в сочетании с внешними прерываниями. Счетчики есть в каждом конроллере, как минимум два. Причем, могут включаться каскадно, т-е друг-за-другом. Все подробности в мануалах на проц и контроллер.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме