Modbus и Unity Pro

 Ответить Ответить Страница  123>
Автор
Сообщение
meister1024 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Февраль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - meister1024 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Modbus и Unity Pro
    Опубликовано: 03 Февраль 2010 11:08
Всем здравствовать.
И сразу к делу: господа знатоки подскажите пожалуйста как работать с регистрами (читать/записывать) Modbus в системе Unity Pro от Шнайдер Электрик ?? скажите какие для этого нужны функциональные блоки или что еще для этого потребуется?
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 11:14
гы.
 Unity не поддердивает в полной мере Modbus для Quantum и Premium. Точнее, этими контроллерами  можно читать только IO область какого-нибудь устройства, а вот прочитать внутренние регистры внешнего устройства через Modbus из Quantum или Premium  невозможно.
Чтобы это сделать Вам предложат купить Micro и использовать его в качестве шлюза.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
meister1024 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Февраль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - meister1024 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 11:20

спасибо за ответ, но што то я не совсем понял...

попробую пояснить...

есть устройство с Modbus (например шнайдеровский измеритель мощности PM710) и есть контроллер (допустим Modicon M340). Так вот хочется считывать показания этого измерителя мощности в программу ПЛК. Прошу пояснить как бы это сделать

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 11:49
невозможно.
Я в свое время не смог прочитать внутренние переменные с шнайдеровского же преобразователя интерфейсов Modbus TCP/Modbus 485. Как его там? ConneXium. из офиса Шнайдера ответили - ставь micro и делов-то.
А все потому что Modbus не поддерживает в полной мере его же разработчик. Увы.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
meister1024 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Февраль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - meister1024 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 12:14

я что то даже не верю...

либо вы меня опять не поняли((

зачем тогда у шнайдеровских устройств модбас если я, даже используя их контроллер, не могу считать/записать по модбас данные...

а чем может помочь Micro ? 

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 12:29
а микро может. :)  причем из того же Unity. Ставите его как шлюз - читаете микрой нужные данные, а quantumoм или premiumом их уже можно будет почитать с микро.
Я тоже этого не понимаю.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
HErPA Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - HErPA Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 13:10

 Хм, может все дело именно в ModBus+?

Forza Ferrari!
Forza AMD!
Наверх
meister1024 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Февраль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - meister1024 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 13:30

Хм, может все дело именно в ModBus+?

прошу пояснить

Наверх
Leonid Uretsky Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 09 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 187
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Leonid Uretsky Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 13:40
Вобще то через Modbus можно читать любые регистры, в том числе и внутренние. Для этого есть блок XXMIT.  То, о чем говорит Petrov, не возможно через Modbus Plus или Modbus TCP. В общем, если в PM710 используются регистры типа 4ххххх, то читать их можно как через Modbus блоком XXMIT, так и через Modbus Plus и Modbus TCP через любой шлюз. Кстати, некоторые шлюзы программируются, и тогда они могут читать с устройств 3ххххх регистры, выкладывать их в свои 4хххх, и контроллер может получить к ним доступ через Modbus Plus или Modbus TCP. Сколько у вас PM710? Если несколько, то можно воспользоваться портом Modbus прямо на контроллере. Если много, то лучше поставить шлюз
Наверх
HErPA Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 16
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - HErPA Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Февраль 2010 13:41
 Вроде как Модиконовские контроллеры используют протокол ModBus+, а он "немного" отличается от стандартного ModBus.
Forza Ferrari!
Forza AMD!
Наверх