А могу ли я взять ножовку и самостоятельно
укоротить длину чувствительного элемента у сигнализатора уровня
ИСУ2000И?
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 01 Ноябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 217 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можешь, если он не в изоляции. Лучше свернуть винтом, как у поросенка.
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
забыл отписать.
Выяснил у производителя - можно если он не в изоляции, да. Но такой датчик из нержавейки пригоден только для непроводящих сред - керосин какой-нибудь. А в моем случае - вода, датчик по любому должен быть с фторопластовым покрытием, наруушать его нельзя - иначе не будет показаний. Вот так. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |