Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Valerik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: PLC и УСО
    Опубликовано: 14 Апрель 2004 11:09
Вообщем нужно подобрать серию контроллеров. Примерная структура: Есть Scada для диспетчеризации(в управлении не участвует), к ней подцеплено (Ethernet)  несколько объектов в каждом из которых стоит ПЛК автономно выполняющий некий алгоритм, должен поддерживать удаленный ввод/вывод, а также желательно иметь программируемый 485 для связи с устройствами не входящими в серию контроллеров. Смотрели Siemens, Modicon, Adam-8000 - показалось дороговато, сейчас смотрим Wago I/O, ADAM-5000, I-8000 (ICP-DAT). Про ADAM-5510 сазали в Прософте что нормальную задачу управления он не потянет, типа слабоват. I-8000 вроде то же самое?
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 11:22

На мой взгляд, I-8000 покруче ADAM-5000. Хотя мы его еще не использовали, а пока забросили одно тех.предложение с ним. Нужен был PLC, ADAM-5510 не шел, т.к. маловато 4-х слотов. А I-8000 - 8-слотовый ПЛК с Ethernet, выглядел просто конфеткой. Плюс еще модули по 32 дискретных входа. А в остальном - то же самое. :)

WAGO дорого обойдется, если аналоговых сигналов много (по 100 евро за канал), да и модуль-485 для ВАГО обойдется где-то в 250 евро. А в прочем - использовали и ВАГО мне очень понравилось.

 

 

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 12:14
На мой взгляд, I-8000 покруче ADAM-5000. Хотя мы его еще не использовали, а пока забросили одно тех.предложение с ним. Нужен был PLC, ADAM-5510 не шел, т.к. маловато 4-х слотов. А I-8000 - 8-слотовый ПЛК с Ethernet, выглядел просто конфеткой. Плюс еще модули по 32 дискретных входа. А в остальном - то же самое. :)

WAGO дорого обойдется, если аналоговых сигналов много (по 100 евро за канал), да и модуль-485 для ВАГО обойдется где-то в 250 евро. А в прочем - использовали и ВАГО мне очень понравилось.

.Согласен с PETROV. WAGO интересный контроллер. На нем можно многое чего сделать. Если грамотно подойти к комплектации, то можно и удешивить.Встречал мало случаев, когда WAGO оказывалось дешевле ADAM. Есть много примеров применеия дешевых восьмиканальных модулей с УСО на Grayhill и MPB-24, 16, 8
К тому же, если использовать 750-650.000-003, то можно сконфигурить RS232 в нужом виде с помощью I/O Check
Если будут вопросы пишите: 4969369@mail.ru



Наверх
Valerik Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 13 Апрель 2004
Online Status: Offline
Публикации: 58
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Valerik Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:06

Спасибо за ответы
Есть следующие вопросы по Wago:

1. Будет ли работать структура, когда на шине (Ethernet)
сидят 750-842(ПЛК), 750-342(УСО) и Scada
(т.е. контроллер должен быть master)?

2. Какое программное обеспечение необходимо программирования,
связи со Scada (какое платное какое нет?), возможна ли загрузка программы в контроллер через
Ethernet?

2Mickle: по указанному  email возвращает ошибку :(

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:12
Будет работать.
У WAGO есть библиотеки MODBUS, которые можно скачать с их сервака, если в лом, то я могу послать
Для программирования необходимо ( в зависимости от версии контроллера 842 или 841) WAGO I/O Pro или CoDeSys (что почти одно и тоже)
Прогрпммировать контроллер можно как через конфигурационный порт, так и через полевую шину

А адрес , пардон, соврал
4699369@mail.ru
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:16

1. Будет.

2. WAGO-I/O Pro 32 (около 500 евров + кабель за копейки).  Если RS-485 будете делать через модуль ВАГОвский, надо будет скачать соответствующую библиотечку с wago.com (мы использовали sercomm.lib, есть и другие). Для посылки (приема) контроллером команд в Ethernet - ethernet.lib.

 

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:35
Уточню Petrov.
Wago I/O Pro при покупке уже содержит кабель для сериала порта и покупать его дополнительно не надо
Но в принципе программировать можно и по Ethernet ? даже из дома через Internet
Я так часто делаю в выходные. Очень иногда удобно. Бывает торкнит какая-то идея и ждать понедельника не хочется.
Но это может быть и хорошая игрушка для хакеров.
По библиотекам могу сообщить, что в appNotах лежат реальные примеры и библиотеки.
Вам, кстати, нужен был COM порт для связи с чем-то, так вот: 750-650 можно в некоторых случаях не применять. Для этих целей можно использовать конфигурационный порт. Он конфигурится как COM1/ Пример есть - отправка SMS через него по Siemensу
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:48

Mikle, а распайку ВАГОвского СОМ1 как делали? Аккуратно?

Если использовать конфигурационный кабель, то он держится там на сопле, на мой взгляд не прокатит. Проще поратиться малость, купить модуль и проблем впредь не знать.

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:54
Есессноо, использовал стандартный проводок: нет таких аналогов или не нашел, и к тому-же фирменный кабелек имеет внутри развязочку.
Кстати, может пригодиться у WAGO есть модулек на этот порт - Bluetooh. Его, к сожелению, нет в прайсах Прософт (жаль), а немцы его показали у себя - вещь неплохая. Позволяет:
1. Вязаться не попроводу
2. развязан и не боиться переключений и плохих портов
3. Прикольно
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Апрель 2004 14:58

Первоначально опубликовано Mikle

... у WAGO есть модулек на этот порт - Bluetooh. Его, к сожелению, нет в прайсах Прософт (жаль), а немцы его показали у себя - вещь неплохая...

А есть ссылочка, где это можно посмотреть? Интересно.

Буду признателен.