Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: проблема подключения к WAGO 750-841
    Опубликовано: 16 Ноябрь 2009 15:30
11 версия самая стабильная из "старых" (до смены таргета). Точно не могу вспомнить, чем она отличалась от 10, эту информацию могут дать в представительстве Wago. Но практически все "детские болезни" контроллера в ней были исправлены.
Следующие версии отличались кардинальными переделками, в т.ч. в стеке TCP/IP, настолько сильно, что старый таргет к ним не подходит. Соответственно, и ошибок в них было добавлено изрядное количество. В частности, 12 и 13 версии рекомендовалось срочно обновить до 14. Сейчас, если я не ошибаюсь, последняя версия 17.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Ноябрь 2009 20:54

Кстати, раз уж такая тема:

1) прошил "старый" контроллер (HW 5) с 8-й прошивки на 16-ю. Вроде все нормально.

2) Новые контроллеры дают пинг 60 мс, в то время как любой из старых - 30 мс. Предполагал, что связано с переделками внутренностей плк, и Вы, Максим, вроде как это подтверждаете.

 

Максим, извините, но людям на объектах интересна Ваша судьба. Вы еще в ваге работаете? :)

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Ноябрь 2009 22:17
Современные контроллеры отличаются простотой аппаратной реализации, благодаря использованию чипа "все в одном". Так что не удивительно, что новая прошивка прекрасно работает на старом контроллере. Затруднительно переделать его внутренности настолько, чтобы новая прошивка отказалась работать.

В то же время, "внутренняя кухня" контроллера весьма сложна с точки зрения программной реализации. В нем стоит ОС Linux в урезанном варианте, в фоновом режиме работает ряд сервисов. Очевидно, что там не так все просто.

Я уже год как не работаю в Ваго, пустившись в самостоятельное плавание. Тем не менее, людям на объектах я всегда стараюсь помочь. Конечно, сейчас у меня уже не те возможности в плане доступа к информации. Я могу по старой памяти задать вопрос ребятам из Германии, но стараюсь этим не злоупотреблять. Зато в плане использования собственных ресурсов возможности очень широкие.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
amandra Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Ноябрь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - amandra Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Ноябрь 2009 14:14
1 заменить прошивку можно только с помощью WAGO IO Update?
2 проблема с коннектом так и осталась, зарядил, RTC установил, но все равно выбрасывает
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Ноябрь 2009 06:06
Нашел на немецком форуме по Codesys, вольный перевод с немецкого (c) мой:

Изменения в FW11 по сравнению с FW10:

1. Новый улучшенный стек TCP/IP
2. Новая версия SNMP
3. Новая версия SNTP
4. 3s-Webserver (Port 8080) убран.
5. Веб-визуализация перенесена на стандартный веб-сервер (Port 80).
6. WBM (Web-based management) приведен в соответствие с пунктами 4 и 5.
7. Библиотеки SysLibSockets и WagoLibSockets приведены в соответствие с новым стеком TCP/IP.
8. Коммуникационный драйвер CoDeSys переработан.
9. Новая версия FTP
10. Стал возможен переход на летнее время ( Modbus + PFC + Webserver)
11. Таймаут PTP настраивается
12. EtherNet/IP Interoperability Advisory Test
13. Светодиод NS отображает соединения по Modbus, когда EtherNet/IP не активен
14. Добавлена библиотека SysLibGetAddress.
15. Библиотека SysLibDir переработана.
16. Добавлен Mimetyp JNLP.
17. Обработка таймаута в PTP-задаче вместо счетчика теперь делается по таймеру.
18. Добавлен парсер XML.
19. Функции SysFileGetSize и SysFileGetTime в библиотеке SysLibFile переработаны.
20. Обновление прошивки по Ethernet (TCP Port 6626) (поддерживается только в локальной сети, поэтому DSL модемы и т.п. не поддериваются)
21. Библиотека EtherLib переработана в целях отказоустойчивости
22. Ограничение пропускной способности оптимизировано по времени и работает без сбоев
23. Библиотека SysLibSockets переработана в целях отказоустойчивости
24. Исправлен баг в WagoLibFTP
25. Исправлен баг в SysLibSockets
26. Фрагментация пакетов IP добавлена
27. Исправлен баг с вычислением длины очереди в веб-сервере

Версия CoDeSys:
Релиз прошивки (11) для 750-841 оптимально согласуется с версией CoDeSys 2.3.7.2.

Новые возможности 750-841:
С прошивкой (11) 750-841 готов к работе с утилитой "WAGOEthernetUpdate" для обновления прошивки по Ethernet.
Утилита "WAGO EthernetUpdate" будет официально представлена на выставке HMI2007.

Известные проблемы и ограничения
- Данные более 64 Кбайт не передаются веб-сервером.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Ноябрь 2009 06:11
Первоначально опубликовано amandra

1 заменить прошивку можно только с помощью WAGO IO Update?
2 проблема с коннектом так и осталась, зарядил, RTC установил, но все равно выбрасывает

Заменить прошивку можно только с помощью WAGO-I/O-Update. Но, как уже отмечалось здесь, делать это не обязательно. Ваши проблемы вызваны не этим. Вероятно, поможет форматирование флеш-диска.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
amandra Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Ноябрь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - amandra Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Ноябрь 2009 10:10
Первоначально опубликовано Максим Ананских

Заменить прошивку можно только с помощью WAGO-I/O-Update. Но, как уже отмечалось здесь, делать это не обязательно. Ваши проблемы вызваны не этим. Вероятно, поможет форматирование флеш-диска.

отформатировал - все так же....
Наверх
LtOldy Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 03 Март 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 26
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - LtOldy Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Ноябрь 2009 11:37
Спасибо за развернутый ответ. Теперь многое становится ясным. Придется таки обновлять прошивку, раз там столько "вкусностей". %)
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Ноябрь 2009 13:02

Вот интересно, что такое: Добавлен Mimetyp JNLP?

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 20 Ноябрь 2009 00:51
Первоначально опубликовано Chupakabra2

Вот интересно, что такое: Добавлен Mimetyp JNLP?



Я плохо перевел. Следует читать "Добавлен MIME тип JNLP".
Инженер-системотехник