проблема подключения к WAGO 750-841 |
Ответить | Страница 123> |
Автор | ||
Новичок Присоединился: 05 Ноябрь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
Опубликовано: 05 Ноябрь 2009 22:29 |
|
здравствуйте
установил codesys, в ПЛК прошит адрес, ПЛК пингуется. коннекчусь как и раньше к нему через "Tcp/ip (level 2)" после логина вываливается ошибка "Logout preformed", при этом в списке сообщений нет ни одной ошибки, только attention в котором "unused I/Os will not be updated (see target settins)" что это такое? в чем может быть проблема? |
||
Действительный член Присоединился: 29 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 293 |
||
Со стороны CoDeSys такое поведение означает, что контроллер ответил на логин и сразу отвалился.
1) Не крутится ли в контроллере некая программа, которая перегружает проц. И не дает работать подсистеме коммуникаций? Заводской сброс не помогает? 2) Может быть при проблемах или перегрузке в сети. Логин очень коротенький пакет – проходит легко всегда. Дальше идет информация загрузчика/отладчика – пакеты большие, они не доходят. Один раз было подобное страдание с бубном. Помогла замена хаба. 3) Или... случайно таргет стоит не для того типа ПЛК. 4) Маска подсети одинаковая? |
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
||
Еще попробуйте сменить драйвер на обычный TCP/IP, обычно используют его.
PS. Если не поможет, посмотрите версию таргета, поддерживает ли она версию прошивки вашего контроллера. |
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
Новичок Присоединился: 05 Ноябрь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
||
1) на ПЛК ничего не крутиться
2) никаких коммуникационных устройств на пути от ноута до ПЛК нет, только LAN кабель, соединяюсь на прямую (контроллер входит в состав лабораторного стенда, сотит он в аудитории, в которой нет сети) 3) у меня есть три версии таргета для 841 - выкидывает так же 4) маска одинаковая 5) пробовал сменить драйвер на TCP/IP - тоже самое контроллер стоял выключенный месяца 4... посмотрел диагностику на I/O, намаргал мне параметр неисправности 10 (Разрядилась буферная батарея питания часов реального времени (RTC)). Может ли выбрасывать при подключении, если разряжена буферная батарея? |
||
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
||
сталкивался с похожей проблемой. если запитать плк и дать ему постоять минут 30-40 (хотя в мануале написано 10-15 мин), и батарея зарядится.
|
||
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
||
Разряженная батарея влияет только на показания часов; контроллер не может отваливаться по этой причине. Так все же, что у нас с версиями Firmware?
На ping контроллер отзывается? Видно ли веб-страничку? |
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
||
опишу свой случай.
PLC:750-841 FW:10 IP адрес есть маска подсети совпадает с маской ЭВМ пинги есть веб интерфейс работает в настройках порт Codesys НЕ ОТКЛЮЧЕН джампер на PLC стоит в верхнем положении ------------ проблема: при попытке залить проект, сначала начинает качать, и где то на 90% отваливается. цифра в 90% интересна еще и тем, что независимо от "веса" проекта вылетает где то в районе нее. заранее спасибо. |
||
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
||
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
||
Я бы в таком случае попробовал переформатировать флеш-память. Это можно сделать через WAGO-I/O-Update, WAGO EthernetSettings или в Codesys через PLC Browser. Кроме того, я залил бы прошивку 11. |
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
Действительный член Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
||
Была похожая ситуация, победил с помощью WAGO-I/O-Update перезаливкой прошивки. Я так понял что замучил контроллер заливками проектов. Потом уже мучил один тестовый контроллер и на нем еще раз такая ситуация возникала. Побеждал так же перезаливкой прошивки. Версия прошивки видимо роли не играет в данном случае |
||
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
||
"...формат цевтика поможет и вам )..."
форматнул память все пришло в норму без перепрошивки. зы. не могли бы вы на пальцах прояснить разницу версии прошивки. в частности 10 и 11. заранее спасибо. |
||
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
||
Ответить | Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |