Добавление портов ввода-вывода |
Ответить |
Автор | |
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 25 Май 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 38 |
Опубликовано: 10 Апрель 2004 12:34 |
Какие обычно применяют интерфейсы для модулей наращивания количества портов входа и выхода? SPI, UART, RS232, RS485, I2C, LIN, CAN, USB или другие? Как наиболее целесообразно управлять нагрузкой на 220В в промышленных условиях? Прямо подключая 220В на выходы контроллера или всё же целесообразней подавать низковольтное напряжение, например 24В, на промежуточное реле? А на входы?
А что говорит Ваш личный опыт?
|
|
Новичок Присоединился: 09 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
По первому вопросу более подробно опишите проблему. У нас управление нагрузкой на 220 В идет или через реле (катушка =24 В) или модули УСО: Grayhill, Dataforth. Там, где нужно быстродействие используем УСО. Применение двухуровневой защиты приводит к повышению надежности. (выходит из строя модуль УСО, а не модуль контроллера) Для PC-совместимых: Контроллер-УСО-реле-исполнительный механизм. Для PLC: контроллер-реле-исполнительный механизм. По входам таже история. PC-совместимые: Датчик-модуль УСО-контроллер. Если контроллер типа PLC, то УСО можно не ставить. |
|
С Уважением И.Баталов
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 25 Май 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 38 |
|
Проблемы пока нет. Перестраховываюсь. А вдруг, со временем, понадобится произвести наращивание системы…
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
|
Предпочтительнее схема : контроллер - реле - устройство управления. Реле - более надёжное, чем УСО Grayhill, устройство. По своему опыту могу сказать, что в схемах управления с применением МЭО - модули Grayhill вылетают от перегрузки по току. При этом - перевод системы на реле помог избавиться от этой неприятной ситуации. Да и стоимость у УСО Grayhill несоизмерима со стоимостью реле (хотя бы тех же реле фирмы Omron - и дёшево, и сердито, и надёжно) |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок Присоединился: 25 Май 2003 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 38 |
|
Ну, хорошо, а какой стандарт используется между модулями расширения внутри контроллера? Неужели только RS485?
|
|
Новичок Присоединился: 09 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 6 |
|
В принципе, у каждого производителя контроллеров такое расширение решено по соемому. Между прочим, внутри контроллеров шины бывают разные: у PC-совместимых, к примеру-ISA, у simatic шина своей разработки, и т.д.
|
|
С Уважением И.Баталов
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Октябрь 2003 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 141 |
|
Наиболее распространённые : 1) внутренние : ISA, PCI, PC-104 2) внешние : RS-485, I2C, CAN-BUS. RS-232 (UART) - не подходит по простой причине (точка-точка), при увеличении количества RS-232 - увеличивается потребность в DMA и IRQ (если не использовать специальные контроллеры). Остальные (вышеперечисленные) - самое простое решение, так как они позволяют беспрепятственно подключать модули ввода/вывода к уже существующим линиям связи. При использовании ADAMов - соответственно используются модули, подключаемые по RS-485 или RS-422. При использовании Fastwellов - ISA (ввод/вывод) + если одно внешнее устройство - то RS-232, если несколько - RS-485 или коммутатор RS-232 с управлением от Fastwell. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |