Подключение датчиков к WAGO I/O

 Ответить Ответить Страница  <1 23456 8>
Автор
Сообщение
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подключение датчиков к WAGO I/O
    Опубликовано: 01 Декабрь 2009 12:32

Разрослать тема, хочется поучаствовать.

Схему подключения датчика к ваге в студию!

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2009 12:58
Пожалуйста:
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2009 13:36
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2009 13:38

подключенно ли 0 В по штырькам?

...

вага запитана от того же источника, что и датчики?

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Декабрь 2009 13:53
-24 В или 0 В?
Да модуль по штырькам запитан, а как же иначе? У меня на контроллере куча модулей и ввода и вывода, иначе половина не работала бы, модули AI первые после головы.

Контроллер и датчик питается от одного и того же источника 24В.

Примерно так (там еще один источник питания, но для другого):
Фотка старая, без модулей AI!
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Декабрь 2009 18:08
Ура! форум работает, что было-то????Thumbs Up
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Декабрь 2009 00:59
Первоначально опубликовано termsl

Ура! форум работает, что было-то????Thumbs Up
Очевидно, поставили новую версию WebWiz, теперь работает... Clap С нетерпением жду продолжения Вашей эпопеи!
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Vlad08 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad08 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Декабрь 2009 22:05

Я делал так.

(*******************************************************
* БЛОК "NORM_SIG" НОРМАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ *
* ВХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛА НОРМИРУЕТ В  *
*        ИЗМЕРЯЕМУЮ ВЕЛИЧИНУ                              *
* МИЛЛИАМПЕРЫ, ВОЛЬТЫ, КИЛОГРАММЫ,          *
* ТЕМПЕРАТУРА, И ТАК ДАЛЕЕ                                *
********************************************************)

(* ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ *)

FUNCTION_BLOCK Siemens4_20ma
VAR_INPUT
    X_IZM : REAL; (*ВХОД ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ *)
    IZMVEL_MAX : REAL;(*МАКС. ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ В ДРУГИХ ЕДЕНИЦАХ *)
    IZMVEL_MIN : REAL;(*МИН. ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ В ДРУГИХ ЕДЕНИЦАХ*)
    ZAD_MAX : REAL;(*МАКС. УСТАВКА СРАБАТЫВАНИЯ*)
    ZAD_MIN : REAL;(*МИН. УСТАВКА СРАБАТЫВАНИЯ*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
    QHIG : BOOL;
    OUT : WORD;
    QLOW : BOOL;
    Qma : REAL;  (*ШКАЛА*)
END_VAR
VAR
    A : REAL;
    B: REAL;
    C: REAL;
    D: REAL;
    E: REAL;
END_VAR
VAR CONSTANT
    Xmax : REAL:=20480;(*МАКС. ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ *)
    Xmin : REAL:=4096;(*МИН. ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ *)
    Ymax : REAL := 20;(*МАКС. ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ*)
    Ymin : REAL := 4;(*МИН. ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ*)            
END_VAR

(* ОБЛАСТЬ ПРОГРАММЫ *)

    C := Xmax / 8 ;
    D := Xmin / 8 ;
    B :=  X_IZM / 8 ;
    A := LIMIT ( D,  B , C ) ;
   Qma :=( A -D) * (Ymax -Ymin) / (C - D)+Ymin  ;
    E :=(( A -D) * (IZMVEL_MAX - IZMVEL_MIN) / (C - D)+IZMVEL_MIN ) ;
     OUT := REAL_TO_WORD ( E ) ;
     QHIG :=E >= ZAD_MAX ;
     QLOW := E <= ZAD_MIN ;
Наверх
Vlad08 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 9
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vlad08 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2009 11:39
Что то тема затихла.  Хотя можно продолжить, потому что очень много кто столкнется с подобной проблемой. Не знаю продолжать или нет. Когда сам начинал работать с SoDeSys и WAGO  прошел через все эти грабли, а информации  на русском как было минимум так и осталось практически ничего. Сейчас занимаюсь другими делами но мог бы поделится своим опытом. А то ка кто обидно когда буржуи говорят что вы в совке нечего не умеете делать, а только медведей палками гоняете. Посмотрел я на ихние работы таже самопалищина как и наша, а иногда и хуже. За то гонору у них хватает огого. Но когда с ними общается знаюший челевек вся спесь с них слетает и начинаются вопросы что и как. Вобшем  SoDeSys и WAGO класная штука можно творить много чего. Все торговые конторы которые торгуют сначала обешают поддержку и в програмировании и в отладке но как только приобрели комплект так дальше это ваши проблемы. Разбирайтесь сами, софт они не пишут и начинается свистопляска. Знаю из личного опыта. Извинете за писанину может кому и не понравится.     
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2009 12:35
Vlad08: Всегда пожалуйста, все именно так, как вы написали.
-Информацию достать негде - из всего делается тайна полишенеля, нормальные доки если и есть, то в такой оПе на сайте производителя, что про нее знают только либо лица приближенные, либо разработчики, но первые слишком заняты, вторые о нуждах лемингов не беспокоятся.
-О пощупать/покрутить - мечта, но практически несбыточная, то что несколько раз удостаивался пощупать - есть счастливое стечение обстоятельств, притом там таких как я было еще толпа, 90% демообразцы, 95% приклеенное/прибитое, 50% не привезли- будет через год, 25% - вчера навернулось...
-Опыт использования (а какже это расчудесное творение будет работать?) есть только у тех, кто рискнул за деньги заказчика это купить, дождаться, на невероятных условиях (проще с королевой англии чая попить) получить, методом тыка и поддержкой форумов запустить, насладиться багами и глюкаловом, потратить еще кучу денег заказчика и своего времени, кофе, никотина, пива и пр. ресурсов на доводку.

Представителей производителей в России - по пальцам пересчитать можно, во многих контингент ограничивается секретаршей, руководителем, и менеджером (2-3 месяца работающем по данному бренду, хорошо если ранее чем-то подобным занимался).

Как Получается основной способ получения информации и опыта по практически любой теме в России - набраться наглости заявить что "сделаю", найти заказчика, расписать ему радужные перспективы, выбить денег, и на его средства уже начинать "творить"...

А тема не затихла )))) я датчики Thermocon' овские заказанные жду, еще наверное месяц буду ждать. И датчики тока Seneca T201 -http://www.kipservis.ru/senecat201.htm может на следующей неделе прийду - будет продолжение эпопеи.
Наверх