    Опубликовано: 20 Октябрь 2009 10:24
Добрый день! Возникла проблема с заливкой программы в Siemens LOGO! 12/24RC. 6ED1 052-1MD00-0BA6. Кабель 6ED1 057-1AA01-0BA0. В меню прибора не не появляется пункт обмена с ПК. т.е. PC<>LOGO! нет. Есть только Карта>LOGO, LOGO>карта, защищ.копир. Как залить программу? ПК естественно не видит прибор хотя определяет его на виртуальный СОМ порт. Приборы недавно куплены, с уже установленными на объекте в прошлом году все ок, связь есть.
Наверх
masvel Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 10 Июль 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 10
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - masvel Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Декабрь 2009 11:50
Попробуй задать этот вопрос на форуме сименс http://www.automation-drives.ru/forum/. По скольку сдесь люди в оснвном обсуждают контроллеры и ПО других фирм производителей
слушайте и можете перебивать меня
Наверх
Ludvig Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 01 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 217
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ludvig Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2009 08:38
У меня тоже была такая проблема в первом знакомстве с ЛОГО. Легкий вступительный экзамен в автоматизацию.
Извините, если что не так
Наверх
Kibanoff Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Октябрь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kibanoff Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2009 10:40
Проблема решилась переустановкой комфорта и драйвера USB