Здравствуйте господа! Столкнулся с интересным поведения iFixы 5.0 при автоматическом пуске после перезагрузки Windows. iFix поставлен а автозагрузку. После перезагрузки Windows запускает iFix, но iFix при этом не может подхватить USB ключ. Я iFix закрываю и запускаю по новому вручную, все работает. Из этого был сделан вывод, драйвер USB ключа не успевает загрузиться до пуска iFix. Проблема в том что станция стоит в удаленном блок боксе, где люди бывают редко. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть еще один интересный момент. Информация с iFix по OPC через DCOM забирается на диспетчерский пункт. Бывает так что OPC сервер iFix, по запросу OPC клиента, стартует раньше чем сам iFix. Ну и все, вываливается сообщение "Освободите ресурсы и все такое".
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 06 Апрель 2007 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Внимание:
пишу для iFix 4.0, 4.5 для 5.0 могут быть некоторые отличия. 1) Проверьте работу служб, отвечающих за проверку наличия ключа перед стартом iFix... Программа-служба, отслеживающая наличие ключа типа M1 при работе C:\WINDOWS\Intellution\iLicenseSvc.exe Программа-служба, отслеживающая наличие ключа типа M4 при работе C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy Common\Proficy Common Licensing\CCFLIC0.exe Скорее всего у вас некорректно установлены драйверы. ============================ Ключ необходимо вынуть. Установить последние версии драйверов (На сайте GE) http://support.gefanuc.com/support/index?page=home&view=AUTOMATION или те которые идут с дистрибутивом iFix 5.0: M1Licensing_4_0_13.exe ProficyClientInstallr_894.exe Установить ключ и проверить работу. ============================ 2) iFix может стартовать как обычное приложение (вручную или через Автозагрузку), так и как служба. Думаю, стоит проверить в SCU, что iFix у вас запускается не как служба. 3) Думаю, стоит проверить такое поведение iFix 5.0 на другой станции, просто запустить свежеустановленный iFix и посмотреть подхватит ли ключ. Удачи. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Новичок ![]() Присоединился: 18 Декабрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо! Обязательно попробуем.
А пока проблему решили следующим образом. Написали утилитку, которая: 1) поставлена в автозагрузку вместо iFix 2) ждет 15 секунд после запуска 3) убивает OPC сервер 4) запускает iFix Проверили на разных машинах, с разными iFix вроде работает. Да, с проблемой определение ключа столкнулись толко на iFix 5.0. А вот проблема с OPC сервером возникает на любой iFix установленных на наших машинах начиная с версии 3.5. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |