SAndrus Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Август 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SAndrus Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Комп Step7 adam4520 контроллер S7-200
    Опубликовано: 18 Август 2009 09:45
Доброе всем,
тема избитая, но решения не нашел.
При подключении по изложенной схеме Step7 выдает неизвестное устройство на каждом адресе, не зависимо подклюен кабель 485 или нет, настройки адама: 10 бит 19200.
Спасибо.
Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Август 2009 13:54
Используйте специализиророванный USB-MPI-программатор
Атол-М, г.Пермь
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Август 2009 02:24
Уважаемый KostyaK, у S7-200 протокол PPI.
Я использовал с успехом преобразователь RIO-7520 (он же ICP), проблем не было. С ADAM-4520 должно, по идее, работать еще лучше, т.к. там RS-485 реализован "честнее".

Выглядит так, как будто компьютер ловит эхо с полудуплексной линии связи. Может быть, попробовать включить режим управления по RTS?

Настройки ADAM'а, разумеется, должны совпадать с настройками в Step7-MicroWin.