Modbus несколькими абонентами

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Алексей М. Лебедев Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 17 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 70
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Алексей М. Лебедев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Modbus несколькими абонентами
    Опубликовано: 13 Август 2009 16:30
Имеются несколько устройств (Modbus RTU). Для подключения их к сети Ethernet используются преобразователи ModbusRTU/ModbusTCP. При опросе их одним сервером проблем нет, при включении в сеть второго сервера начинаются сбои по обмену. Судя по всему преобразователи давятся запросами с двух серверов. По структуре оба сервера должны опрашивать Modbus-устройства. Сами сервера между собой не общаются и осуществляют опрос независимо друг от друга.
При использовании преобразователя интерфейса RS-232/Ethernet результат ещё более плачевный.

Ранее данную проблему решали используя промежуточный контроллер, который осуществлял опрос устройств (ModbusRTU), а с него читали данные сервера по сети Ethernet. Задача исключить контроллер обмена.

Кто-нибудь решал подобную задачу?    
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Август 2009 16:56
А что за преобразователь ModbusRTU/ModbusTCP ?
Наверх
Алексей М. Лебедев Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 17 Июнь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 70
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Алексей М. Лебедев Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2009 13:40
Первоначально опубликовано AlexM

А что за преобразователь ModbusRTU/ModbusTCP ?


Да разные использовали .... Moxa MGate MB3180, Moxa MGate MB3480, Phoenix Contact FL COM SERVER.

Результат в принципе одинаковый.
Алексей М. Лебедев
Технический отдел
ПРОСОФТ Санкт-Петербург
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2009 22:02

Первоначально опубликовано Алексей М. Лебедев

Moxa MGate MB3180, Moxa MGate MB3480, Phoenix Contact FL COM SERVER.

Результат в принципе одинаковый.

Судя по описанию - до 16 мастеров может опрашивать один такой шлюз, что то у вас с настройками, а тайм-аутами то же игрались?

http://www.moxa.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=19

А сама МОХА, что вам говорит ?

Наверх