Решил использовать I-87017 и I-87013 в корзинах I-87K4 для сбора данных.(денег б... решил начальству сэкономить) I-87013 для положения заслонок, I-87017 для датчиков давления. модули подключены к омроновскому контроллеру.
Примерно полгода назад настроил модули I-87017 на токовый вход, калибровку делать не стал, но мои сослуживцы используя калибратор прописали в контроллере значения АЦП для 4 и 20 мА. для каждого канала т.е. стандартные значения для датчиков давления.
Коробки с модулями установили на объект и объект благополучно "завис" из-за кризиса, сейчас пускаем объект и дошла очередь до этих модулей. Врут по чёрному, у всех пяти модулей АЦП съехало куда-то вниз. показания местами отличаются более чем на 1 мА. Воткнул в корзину запасной модуль который хранился в тепле, врёт так-же. Нагрузочные сопротивления тут не при чём, модули так-же врут и при измерении напряжения, китайский мультиметр по сравнению с ними просто эталон точности...
Есть ли способ избавится от дрейфа? Это распространённый косяк оборудования или только мне так повезло?
Объект в подмосковье, температура менее -25 не опускалась. Источники помех на объекте ещё не запускались.
это модель не 87017C или RC?
если нет, то использовали ли вы измерительные резисторы?
Если совсем точно то 87017G G-на сколько я понял, это цвет корпуса. Резисторы естественно использовал, а так как резисторы неизвестно с камим реальным сопротивлением, 125 +/-1..5 ом,делал свою программную калибровку в контроллере для 4 и 20 мА. Если измерить напряжение на сопротивлении обычным мультиметром, и модулем, переключенным на диапазон 0-5v, показания значительно отличаются, модуль врёт.
Возможен ли дрейф при проблемах с блоком питания в корзине?
всего установлено 4 корзины в каждой 1-2 87013 и 1 87017 проблема со всеми
Каков темп опроса модулей? Пробовали его снизить, хотя бы до 10 изм/сек?
Полгода назад проблем небыло... Сегодня вскрыл корзину которая хранилась в тепле, увидел там кучу электролитов,Странновато для оборудование которое при -25 работать должно... Пойду сниму корзину с объекта, попробую сравнить на столе
Сравнил... всё отличьно, показания точны, пойду косяки монтажников искать.
Виновные были найдены, один жестоко наказан молотком, всю картину портили многоканальные блоки питания фирмы ОВЕН они почему-то оказались несовместимы с модулями I-87017, да и хреновая защита от помех у этого модуля. Овен с другими приборами роботает терпимо...
Продолжение На модулях I-87017 на всех входах были установлены сопротивления, датчики подключались к 4-5 первым входам модуля, остальные входа вроде как были заглушены сопротивлениями, один/два входа на модулях были предопределены как резервные, к ним были подключены каналы блока питания. Если на канал не подключен датчик, блок питания уводит в даун весь модуль.
Т.е. если во время эксплуатации сломали датчик или порвали провод, показания улетят со всех какналов, и чё я тогда выпендривался покупая многоканальные блоки питания?
Кто виноват модуль или блок питания??? или и то и другое г...
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме