Прерывания в ADAM 5510 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 13 Июнь 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
Опубликовано: 13 Июнь 2009 14:11 |
Господа!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность включения аппартных прерываний в ADAM 5510 или аналогичных контроллерах для обработки дискретных входов, надо в течение долей мс обрабатывать событие и простой периодический опрос порта модуля не подходит, таймер-счетчик в общем тоже не удобен. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 25 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 116 |
|
Интересно, а зачем такие жесткие требования (доли мс.)? Обычно, на самых быстрых процессах 200-300 циклов программы в сек. хватает за глаза (5-3 мс.)! ПИД регулятор с управлением МЭО - хватает 20-30 циклов проходов программы в сек.
|
|
Vel
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Такой возможности нет. Модули ввода-вывода подключаются к АДАМ-5510 по последовательной шине, обмен по которой занимает сравнительно длительное время. Выберите другое железо.
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Действительный член Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
|
Это верно для ADAM-4500, у АДАМ-5510 своя локальная шина (параллельная) - типа усеченной ISA шины, но прерываний на ней для модулей ввода-вывода НЕТ , но даже при этом частота опроса одного дискретного канала может достигать 1МГц. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |