Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CHESHKARUS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Взрывозащита
    Опубликовано: 29 Май 2009 16:20

Добрый день.

Читал ГОСТ и ПУЭ и возник целый ряд вопросов. на которые сам не могу найти ответы.

I. Вопрос по взрывозащите типа "d". В принципе, подключение к прибору  во взрывоопасной зоны все понятно, с кабелем тоже. Вопрос в том, какие устройства надо ставить со стороны безопасной зоны? Нужно ли вообще какие-нибудь средства защиты (предохранители, автоматы и т.п.) и если нужны, то как их выбрать? Имеет ли значение для средства защиты группа подключаемого оборудования (рудничное или наземное)?

II. Вопрос по барьерам искробезопасности. Допустим у меня есть датчик, установленый в зоне опасной по рудничному газу, с маркировкой РО ExiaI. Какая должна быть маркировка у барьера искробезопасности? Подойдет ли барьер с маркировкой EEx ia IIC? Какие максимальные показатели емкости и индуктивности линии передачи?

Спасибо.

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Май 2009 19:09

Оборудование за барьерами взрывозащиты ни чем не регламентируется, разве что соображениями электрической совместимости. У барьера две стороны взрывозащищенная типа i (искробезопасная цепь) и обычная, потому он и барьер, что разделяет две цепи.

Датчик и барьер как правило имеют маркировку заключенную в [] скобки. Это говорит о том, что это связанное оборудование, которое само по себе не обеспечивает искробезопасность, рассматривается цепь в целом, искробезопасность цепи связанного оборудования оценивается по устройству с наименьшим уровнем искробезопасности, согласно нового ГОСТ Р 51330.10-99 (искробезопасная цепь). Из чего я так полагаю следует, что уровень искрозащиты барьера должен быть не ниже чем у датчика, однако если зона установки барьера не подвержена загазованности в той же мере, что и зона установки датчика, барьер может имеет более низкий температурный класс

Не знаю, что вы смотрели, но вопросов что то у вас мало возникло. Россия как издревле повелось страна двойных стандартов. Закон вроде бы и один, но увы не для всех. Взрывозащита тоже не отличается от остальных аспектов нашей суровой действительности. В настоящий момент в стандартах взрывозащиты параллельно действует два стандарта. Переведенные международные ГОСТ Р 51330.0-99 вроде там от 0 до 19 точно не помню сколько их на каждый тип защиты свой ГОСТ плюс общий нулевой. И ПУЭ 2001 года опирающееся на ГОСТ СССР 70-80 годов. Там есть достаточно серьезные разночтения, ну и тут как водится кто в лес кто по дрова…

Наверх
WWWL Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Январь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 19
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - WWWL Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2009 12:38
Если Вы планируете комплектовать одельно датчик и барьер, то такое соединение Вам необходимо будет сертифицировать, а это не малые деньги. Лучше применять датчик или систему уже с барьером. Например у нас это сделано так http://www.novinteh.ru/Page166.html
Наверх
CHESHKARUS Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 05 Июнь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CHESHKARUS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2009 15:14

Добрый день.

Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?

Спасибо.

Наверх
WWWL Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 20 Январь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 19
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - WWWL Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2009 15:57
В любом случае требуется сертификация, смотрят не только на маркировку барьера и оборудования которая может быть различной, но и на входные и выходные параметры искробезопасной цепи.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2009 16:59
Первоначально опубликовано CHESHKARUS

Добрый день.

Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?

Спасибо.

ИМХО если следовать ГОСТ у вас и барьер и датчик обеспечивают искрозащиту одного уровня "a" следовательно такое соединение допустимо. Далее у вас датчик группы I для рудничного использования.

Барьер у вас группы II подгруппы C для внутренней и внешней установки, кроме рудничного и шахтного использования. Естественно параметры цепи в целом должны быть проверены имеющей на это право конторой но логически цепь жизнеспособна... Барьер в любом случае не должен стоят во взрывоопасной зоне, он должен не нарушать параметры искрозащиты цепи уровня "ia" чему он как раз и соотвествует...

Наверх
Глеб Кусакин Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Сентябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 18
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Глеб Кусакин Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Июнь 2009 14:12
Первоначально опубликовано CHESHKARUS

Добрый день.


Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?


Спасибо.



Как я понимаю, не подойдёт. Маркировки должны полностью соответствовать друг другу.
Группа II как раз и не имеет права на применение в шахтах и рудниках.

С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".
С уважением, Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика"
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Июнь 2009 16:04
Никто в своем уме не будет ставить барьер во взрывоопасной зоне, барьер разделяет обычные электрические цепи и искрозащищенные, так что если следовать логике барьер должен обеспечивать только необходимий уровень искрозащиты, а он у них как раз одинаковый. Уровень взрывозащиты должен соотвествовать зоне установки. Барьер должен устанавливаться в зонах, где взравозащита не требуется потому он и называется барьер...