Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Датчики уровня шихты

 Ответить Ответить Страница  <123>
Автор
Сообщение
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Датчики уровня шихты
    Опубликовано: 09 Сентябрь 2004 10:40

На электропроводность шихты полагаться сложно - зимой она смерзается, может отсыреть итд.

Но как метод определения есть шихта / нет шихты - вполне применим

А вообще - ставьте ломик для уровня в карманах. Если нужно дозировать -то только тензодатчики. Механика быстро выходит из строя.

C уважением Nick.
Наверх
Tolik301 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tolik301 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 08:12

Если нужно контролировать уровень в накопительном бункере, то одно из лучших решений подвешать бункер на тензодатчик. Для дозирования погрешность большая, а вот для определения уровня идеально подходит. Работать будет и зимой и летом.

Если нужно контролировать уровень в печных карманах, то можно разработать датчик на этой основе. Наша компания его разработала, но ещё пока нигде не применяла. 

 

с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Наверх
sva73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Сентябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sva73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 08:44
Если можно поподробнее о Вашем датчике, его цена, адрес компании и контактные телефоны как с Вами связаться?
Наверх
Tolik301 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tolik301 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 09:11

sva73 :Если можно поподробнее о Вашем датчике, его цена, адрес компании и контактные телефоны как с Вами связаться?

 

ООО “Научно-производственное предприятие   “Томская электронная компания”  npptec@mail.tomsknet.ru  (в интернет каталог датчик пока не внесён)

Разработкой и внедрением данного датчика уровня сыпучих материалов (ДУСМ) занимается инженер Гонтарь Алексей Владимирович.

т. 8-(3822) 63-39-56

с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Наверх
sva73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Сентябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sva73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 09:23
Скажите, а не приходилось ли Вам сталкиваться с дозаторами шихты (порция 2 тонны)? Про тензодатчики мне известно там очень много нехороших моментов. Хотелось бы по надежнее что то.
Наверх
Tolik301 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tolik301 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 09:41

1) Дайте свой майл что бы я скинул подробную информацию по датчику.

2) По дозаторам. Мы работаем с нашим партнером, который сам делает дозаторы как дискретного, так и непрерывного действия, а управление уже делается на наших разработках. На практике я использовал только порционный дозатор на 1000 кг. но сделать на 2000кг. можно только упадёт точность дозирования.

с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Наверх
Nick Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 21 Июнь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 37
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nick Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 09:56

При дозировании важен вес, а в печном кармане важен уровень.

Конечно, подвесить печной карман на тензодатчики - решение почти идеальное. Тут не только вес, но и уровень. К сожалению, в электродуговой печи так не получается: во первых сильные электромагнитные помехи от дуги, во вторых температура (конструкции вокруг печного кармана разогреваются до 80 С), в третьих вибрация. Датчик долго не живёт.

Но если у Вас технология "поспокойней" - то согласен полностью - тензодатчики -лучше всего.

C уважением Nick.
Наверх
sva73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Сентябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sva73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 09:58

Мой email: sva73@rambler.ru

буду ждать информации по датчику и информацию по порционному дозированию шихты.

С наилучшими пожеланиями Сергей Анохин

Наверх
sva73 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 08 Сентябрь 2004
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sva73 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 10:12
У нас ситуация такая: есть обычный бункер в котором нужно дозировать шихту по весу, но вокруг расположено другое оборудование, создающее вибрацию. Есть еще электрообогреваемый бункер до 300 градусов (внутри бункера в трубах распологаются электрические нагреватели), он служит для нагрева шихты перед смешением с пеком. В этом бункере необходимо определить загрузку и выгрузку шихты (не по сигналам задвижек, т.к шихта может слипнуться) опять же, кругом оборудование, распространяющее вибрацию, да и нагреватели в этом бункере могут выходить из строя , а значит меняется вес бункера при демонтаже нагревателей.
Наверх
Tolik301 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 09 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Tolik301 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Сентябрь 2004 10:13

Хочу немного объяснить наш датчик (ДУСМ) основан на тензодатчике но он не подшешивает карман или накопительный бункер а опускается в него.

И опускается не сам тензодатчик а механическая часть датчика.

 

с уважением Инженер-проектировщик
Тишуров Анатолий Николаевич
Наверх