Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Сбои в работе датчиков

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Сбои в работе датчиков
    Опубликовано: 07 Май 2009 10:53
Кабель экранирован, экран заземлен... Но к модулю DI ведь наверное не кабель подключен? То есть, возможно, на щите (в шкафу) где-то параллельно проходят неэкранированные проводники от датчика и цепи пускателей, отсюда и наводка.

А не пробовали экспериментировать - подключить к модулю ввода датчик на очень коротком проводнике и пощелкать пускателями? Если проблема в разделении земель или в блоке питания, должны быть ложные срабатывания. Если при таком эксперименте ложных срабатываний не будет, нужно либо смотреть разводку шкафа, либо дополнительно защищать кабель.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
veda Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - veda Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Май 2009 12:11
Первоначально опубликовано Александр Горский

1. А "земли" сигнальных кабелей и управления эл.магнитами разные? Если нет разделите.


2. Проложите в отдельном металлическом коробе кабель к вашему датчику. И расположите короб примерно на 50 см от силовых кабелей.


 


1.Монтаж цепей выполнялся силами местных электриков. "Землю",а точнее, нули для питания пускателей брали где придется, обычно тут же с ящика, который приварен к "массе" (но "масса" имеет хорошее заземление (контур основательно заземлен в грунт). Земля для экрана кабелей бралась тоже с "нечистой "земли. Лучше бы наверное,брать её со сборки.Или лучше с металлоконструкций (хотя это тоже всякие блуждающие токи)?
2.Совет правильный, но переложить/разделить пучок в 30-40 кабелей, которые уже расключены - это гем...ой еще тот.
Но все равно всем спасибо за советы.
Наверх
Kulagin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 14 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 14
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kulagin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Май 2009 13:20

Пока не сделаете нормальную землю, экраны работать не будут. Причем весь объем оборудования должен быть корректно заземлен (то что должно быть заземлено), иначе наводки и помехи на контроллер, которые будут накладыватся на другие линии вполне возможны. Обязательно всю силу отделять от контрольных кабелея на 20 см.

Наверх
 Ответить Ответить Страница  <12

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz