Сбои в работе датчиков

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
veda Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - veda Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Сбои в работе датчиков
    Опубликовано: 06 Май 2009 09:46
Прошу совета практиков:
Индуктивный бесконтактный выключатель (МЕГА-К) запитан от AC/DC преобразователя PS-05-24 (MeanWell).Удаленность выключателя от блока питания 15м, питание на выключатель и "съём" сигнала происходит по экранированному кабелю.
При включении/выключении сторонних электромагнитных пускателей происходят ложные срабатывания датчика (пускатели и AC/DC запитаны с разных фаз, на входе преобразователя стоит фильтр, экран кабеля присоединялся и к "земле",и к общему проводу питания). Похоже, что помехи проскакивают по питанию выключателя...
Кто встречался с подобным?
Наверх
DubAlex Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 28 Февраль 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 212
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - DubAlex Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 12:20

Именно с выключателями такого не было, но было с контроллером (При включении/выключении сторонних электромагнитных пускателей контроллер перезапускался, контроллер тоже питается от 24В). Ставили параллельно катушке пускателя пленочный конденсатор, помогало.

Наверх
veda Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - veda Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 12:44
Пробовали и RC-цепочки параллельно катушке, и варистор туда же, но радикально проблему не решили. К тому же этих пускателей кругом туча, и вешать кругом RC тягомотно...
Может,импульсный AC/DC поменять на линейный?
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 13:42

Первоначально опубликовано veda

Может,импульсный AC/DC поменять на линейный?

Да, попробуйте и ещё поставьте его поближе к датчику, чем короче слаботочные линии - тем лучше.

Наверх
veda Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - veda Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 15:24

Да, попробуйте и ещё поставьте его поближе к датчику, чем короче слаботочные линии - тем лучше.

[/QUOTE]
Вот только датчиков тоже куча, все расбросаны по цеху и реагируют на помехи практически синхронно...
А кто может отозваться о реакции AC/DC MeanWell (в частности серии PS-05-xx на импульсные выбросы/провалы по питанию AC?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 16:35
Дык помимо проводов все по воздуху летит, как завещал нам Максвелл. Попробуйте в непосредственной близости от датчика пощелкать пьезозажигалкой (или электрошокером с пары шагов) для плиты - еcли есть ложные срабатывания - дело труба. Но скорее всего неправильно сделан сам датчик - он не держит электромагнитную совместимость.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Май 2009 20:56

Первоначально опубликовано Vald

Но скорее всего неправильно сделан сам датчик - он не держит электромагнитную совместимость.

А действительно, попробуйте другой датчик - ТЕКО например или СЕНСОР, импортный какой нить подобный. 

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Май 2009 06:25
А насколько длительным является ложное состояние сигнала с датчика? Может, процесс позволит по времени от помехи отстроиться (в программе контроллера)?

Не пробовали ли воткнуть между датчиком и контроллером реле (обмотку на датчик, контакт - на DI)?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
veda Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Май 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - veda Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Май 2009 09:11
Ложное состояние выхода датчика примерно соответствует длительности индуктивного выброса при размыкании катушки пускателя (хотя сбои происходят и при включении пускателя, но эти сбои списываем на дребезг контактов, т.е. выбросы при мгновенном размыкании/замыкании)- около 100...200 мсек.
Отстроиться по времени запросто, с интегрирующим конденсатором все получается окей.
Но фишка опять-таки в том, что по команде индуктивного датчика останавливается движущийся объект (скиповый ковш). А тут даже при скорости скипа 0,4...0,5 м/с задержка в 200...300 мсек дает ошибку в позиционировании скипа в 10-15 см. Хотя можно и нарастить флажок, воздействующий на датчик для более раннего останова...
Хотелось бы установить первопричину сбоев.
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Май 2009 09:57

1. А "земли" сигнальных кабелей и управления эл.магнитами разные? Если нет разделите.

2. Проложите в отдельном металлическом коробе кабель к вашему датчику. И расположите короб примерно на 50 см от силовых кабелей.

 

Наверх