Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469

 Ответить Ответить Страница  <1 234
Автор
Сообщение
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469
    Опубликовано: 30 Март 2004 07:02
Первоначально опубликовано michaelb

Много раз слышал о ситуациях, когда термопары и термосопротивления пытались эмулировать различной измерительной аппаратурой общего назначения и результат всегда был один - полный бред на выходе.

Для калибровки подобных входов существуют образцовые термопары, помещаемые в термокамеры. Возможно, есть еще какие-то более современные специализированные приборы, не знаю.

с термопарами действительно возникают небольшие проблемы с компенсацией холодных спаев, а с термосопротивлениями проблем не замечено.. Успешно эмулируются обычным резистором (можно переменным), с соблюдением схемы подключения (трех- четырех- проводная)

Наверх
ssazonov Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 04 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 76
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ssazonov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 10:48
Ну какие могут быть проблемы с термометрами сопротивления?! У них линейная характеристика описываемая уравнением Rt=R0(1+LТ), где L - собственный температурный коэффициент (в оригинале - альфа) термометра, R0 - сопротивление при 0°С (100ом), Т - температура. Для РТ100 - 0.00385Ом/1°C, для ТСП100 (ТСП50) - 0.00391, ТСМ100 (ТСМ50) - 0.00428. Сделать коррекцию полученных значений, если известно, какой датчик установлен, вроде не представляет проблемы?!
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 10:56

Программно сделать проблем нет, но это несколько неудобно. Т.к. приходится делать коррекцию и в ПЛК и в OPC-сервере.

Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 11:00
Первоначально опубликовано Petrov

Программно сделать проблем нет, но это несколько неудобно. Т.к. приходится делать коррекцию и в ПЛК и в OPC-сервере.



Т.е. у Вас не свой софт?
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 11:34

OPC-сервер свой. Температура в нем корректируется.

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 11:36

Что неудобно:

при калибровке температур, приходится давать доступ к настройке OPC-сервера персоналу, который может напортачить запросто.

Наверх
 Ответить Ответить Страница  <1 234

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz