Градуировочная таблица для модуля WAGO 750-469 |
Ответить ![]() |
Страница 123 4> |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 26 Март 2004 16:21 |
Hi!
Модуль 750-469 рассчитан для работы с термопарой типа К (-270С - +1370С) с компенсацией холодного спая. Подавая с задатчика некие напряжения на модуль, получаем соответственно код. По первым прикидкам он (код) не соответствует стандартной градуировочной таблице. Как код необходимо интерпритировать? Существует ли какая-нибудь формула или градуировочная таблица? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
АГА! У нас тоже были проблемы с температурой, но с 461 модулем. ТСП-100 отечественный не совсем соответствует Pt100 импортному. А объект к точности измерения температуры весьма чувствителен (спиртзавод). Помучались немало. В итоге, по всем температурным каналам делаем корректировку программно. Кстати, если интересно смотрите статейку в №1 СТА про эту систему. Проблема температуры, правда, осталась за рамками статьи. А что за код? Там вроде бы сразу температура должна быть, умоноженная на 10.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
С программной корректировкой это мысль, но не знаю как на это отреагируют... Это, на мой взгляд, не очень хорошее решение.
Нет, код там идёт в 2х байтах, при том в первом из них идут мВ в "прямом" виде, а во втором (сотые мВ) в каком-то своём :) Что неприятно, подавая с задатчика одинаковые значения получаем разные выходные результаты. И разброс достаточно велик... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотрим документацию на 750-469. Там все-таки градусы, умноженные на 10, BIGNICK.... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А кстати, уважаемые разработчики, может быть кто-то сталкивался с проблемой несоответствия ТСП100 Pt100. Интересоно было бы узнать, как решили. Может есть красивое решение...
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемый Petrov!
А где берут такую документацию? Было бы интересно и зело полезно... Спасибо. Николай |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ее берут на www.wago.com (ru).
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 25 Март 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
На WAGO.COM несколько другая таблица но это не принципиально... Принципиально другое: вместо того, чтобы получать код 0 при температуре 0С (0 В соответственно), у нас получаются всегда разные значения (220, 242, 280 и т.д.) Такое впечатление, что модуль с течением времени "прогревается"... Что это за начения? Странно, что ни одно из значений из таблицы у нас не получилось. Измерения проводятся при комнатной температуре при помощи задатчика FLUKE 715 (поверенный).
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В чем проблема сказать я, естественно, не могу. Если калибратор точный, то каких-то объективных причин я не вижу. А что если калибратор вообще нафиг оторвать, т.е. 0 Мв и проверить, что там в ВАГе показывает. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Или с термопарой так нельзя? |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 123 4> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |