ПОМОГИТЕ!ПРОБЛЕМА С ADAM-4019 |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Апрель 2009 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 08 Апрель 2009 12:24 |
У меня такая проблема при подаче тока на 1 канал,данные считываются по всем 8 каналом т.е. пример:подал на 1 канал а он 9.06;8.75;8.57;8.13;8.25;7.84;7.46;7.11;
считал со всех???Вот такая проблема... |
|
Хочу научится граматно программировать!!! 8)
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Наводки наверное. Остальные каналы скорее всего не подключены никуда, и на них наводится напряжение с соседнего.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Апрель 2009 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
дело в том что подаю на любой канал и считывает по разному т.е. на какой канал кидаю там самое большое значение и дальше по убыванию
|
|
Хочу научится граматно программировать!!! 8)
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это стандартное явление. Закороти все остальные входа (плюс соедини с минусом) и будешь наблюдать на этих входах 0. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Апрель 2009 Категория: Kazakhstan Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
а если мне надо использовать все 8???как быть? |
|
Хочу научится граматно программировать!!! 8)
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() все каналы, то за время коммутации подключенного канала произойдет выравнивание входного потенциала с потенциалом в узле захвата и все будет хорошо, ну в пределах инструментальной погрешности модуля конечно. Кстати установил около 600 модулей ADAM-4018 ни на одном такой проблемы не встречал |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это обычное явление для дешевой схемотехники. Эффект производит входной мультиплексор и называется он "перенос заряда". Входное сопротивление следующего за ним инструментального операционника очень высоко. Как только начнете использовать еще каналы с источниками с низким выходным сопротивлением, наводка на них исчезнет. Пока смиритесь, зато стоимость прибора невысокая.
|
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Альтернативный вариант решения проблемы - просто не опрашивать неиспользуемые на данный момент каналы.
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В данном случае это не решение проблемы, так как при запросе данных никакого опроса не происходит. На самом деле опрос начинается сразу после включения модуля, опреционник крутит последовательный опрос всех каналов с частотой 10Гц по моему. Вы просто запрашиваете результат предыдущих измерений не более того. Вообще ИМХО это не проблема вовсе, заряд работающего канала не может быть скомпенсирован неподключенным каналом, он стекает постепенно и АЦП его кушает, вот вы и видите “показания”. На работающих каналах сколь ни будь серьезного взаимного влияния я не видел на ADAM вот на ICPCON 7000 серии на малых значениях 10% начала шкалы болтанка имеет место быть. Вообще говоря, по моему скромному мнению, основанному на бесчеловечных экспериментах по оптимизации опроса (ни один ADAM не пострадал) лучше использовать режим группового опроса, чем опрашивать каждый канал в отдельности.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 01 Июнь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 464 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я бы вот так бы не стал пинать дешовую схемотехнику Advantech ADAM уже некоторое время вынужденно состою в интимной связи с совсем не дешовыми приборами учета ЛОГИКА и сдается мне дело то не столько в цене, сколько в месте произрастания верхних конечностей и пожалуй от координат мыслительного центра ![]() |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |