Подскажите как скачать с ADAM-5510M файл на его диске?
У него есть утилитка:
C:\>transfer.exe
TRANSFER v6 (Revision 2.09)
Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc.
Если писать в терминале (COM3):
D:\>c:\transfer.exe /s record.bin
Sending record.bin...
И гипертерминалом принимать файл по Xmodem, то ничего не происходит (в сниффере пусто).
Странно, но так и надо. Может, сниффер мешается?
Там, вроде, еще штатная программа под Windows была, которая сама умела нужные команды посылать и файл принимать...
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Вспомнил, в чем там косяк:
"К сожалению, при использовании этой
программы нельзя загрузить в компьютер файл,
находящийся в контроллере, из-за несовместимости
данной реализации протокола XMODEM с утилитой
TRANSFER."
Это из методички, которую сам же я писал лет пять назад... То есть, гипертерминалом не получится. Нужно взять штатную программку от ADAM.
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
У меня в одном документе сохранилось, как это сделать при помощи программы SL.EXE (не помню, где я ее вазял):
1. Подключитесь к контроллеру.
2. Если программа «Adam5510M Utility» запущена, закройте ее.
3. Запустите файл «SL.EXE» на компьютере.
4. Выберите тип системы «Micro PC DOS».
5. В меню «Options» выберите подпункт «Serial Parametrs». Настройте параметры подключения согласно Рис. 9.10. В пункте «Ports» выберите COM-порт компьютера, к которому подключен прямой кабель для программирования. Нажмите кнопку «OK».
6. Нажмите «Enter». Должно появится приглашение DOS вида «D:\>». Если появилось пригла-шение «C:\>», наберите «D:» и нажмите «Enter».
7. Наберите команду «c:\transfer.exe /s filename» и нажмите «Enter», где filename – имя файла, который необходимо скопировать, вместе с путем. Основными файлами для копирования яв-ляется d:\kltm.ini, d:\log.txt и d:\log.bak. См. Рис. 9.11.
8. В меню «Transfer» выберите подменю «File Transfer». В пункте «Direction» выберите «Target -> Disk». В пункте «Transfer Methods» выберите «XMODEM». При помощи кнопок «ChDir» и «Dir» выберите директорию, куда необходимо скопировать файл. Под надписью «Filename» введи-те имя файла. Нажмите кнопку «START». Cм. Рис. 9.12.
9. При успешном копировании появится окно с надписью «Transfer completed successfully».
Да процесс передачи в SL.exe действительно начинается, идут кадры, но неустойчиво- сразуже все прерыватеся сообщением 'User cancelled transfer'. Пробовал менять настройки порта, загрузился под DOS-тоже самое((
Нашел способ - использование терминала ZOC/Pro 5.07
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме