Помогите с распиновкой порта для программирования контроллера WAGO 750-841 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 01 Апрель 2009 07:35 |
Доброе время суток! Для конфигурирования и программирования контроллера 750-841 WAGO предназначен кабель для передачи данных (communication cable) 750-920. Кабель через штекер вставляется в контроллер через специальный интерфейс - конфигурационный и программный порт (configuration and programming interface). Для замены фирменного кабеля 750-920, в силу его отсутствия необходимо изготовить аналогичный самостоятельно. Для этого необходима информация по назначению каждого из четырех контактов configuration and programming interface: - Наименование электрического сигнала (Rx, Tx, GND); - Уровень и напряжение сигнала. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
насколько понял проблему - нужно программить контроллер без кабеля. как я решал такую задачу: скачал с ваго.ком утилитку BooTP. Подключил к контроллеру езернет, запустил эту утилитку, вбил туда мак контроллера и назначил ему IP. Потом все это указал в параметрах связи в кодесисе и все. А распиновку кабеля где то в мануале видел (откуда картинка выше). Про уровень и напряжение сказать ничего не могу
|
|
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за ответ, LtOldy!! Да, Вы правы нужно запрограммировать контроллер, и кабель как я понял необходим. Попробую скачать BooTP и запрограммировать. Просьба к Вам, вспомнить в каком именно мануале можно поискать распиновку кабеля, хотя бы ориентировочно.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Картинку брал с документации 750-841 Manual. Но там информации по описанию передаваемого сигнала для каждого пина порта нет. Помогите, пожалуйста начинающему программисту с этой проблемой разобраться.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
К сожалению, интерфейс для конфигурирования контроллера не документирован. Ни в одном описании Вы не найдете этой информации. Физически он представляет из себя 5-вольтовый последовательный интерфейс. В нем имеется 4 контакта: +5V, RxD, TxD, GND. Нумерацию контактов придется установить опытным путем. Для преобразования уровней сигналов в EIA-232 следует воспользоваться, например, микросхемой MAX232.
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
вызвонил мультиком кабелек.
1. нумерация на контроллере снизу вверх. 2. нумерация на DB9 - согласно надписей на нем же. итак 1(plc) ------ 0 Ом ------ 5(db9) 1(plc) ------ 5 кОм ------ 3(db9) 2(plc) ------ 15 кОм ------ 5(db9) 2(plc) ------ 19,9 кОм ------ 3(db9) ps. мерил китайским мультиком - так что точность -плюс-минус два слона. ззы. а программить по моему проще через езернет ( |
|
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
контакт GND скорее всего на корпусе разьема DB9
|
|
Добрым словом и матом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 31 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, Максим! Я уже определил +5В и землю. Спаяю на мак232 преобразователь RS232-TTL. Попробую подключить сигналы RX TX от микрухи на PLC наугад, если не пойдет, то поменяю местами. Вопрос контроллер от этих манипуляций не испортится? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Гарантировать, что он не испортится, никто не может. Соединив два выхода TxD, вы нагрузите один выход на другой, и как они себя поведут, неизвестно. Практически, я не раз путал прием с передачей, и ничего из строя не выходило. В общем, вы делаете это на ваш страх и риск. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно отделить Tx от Rx, написав программу plc, которая будет слать в порт некоторые данные. На Rx, соответственно, активности не будет никакой :) |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |