|
Выбор контроллера! |
|
Добрый день коллеги АСУТПшники. Нужен контроллер: 2 аналоговый унифицированных входа + 2 импульсных входа (активные или пассивные неважно, частота небольшая до 50Гц). Возможность масштабировать сигналы с аналоговых и импульсных входов. Обязательное условие: внутренняя архивация 4 указанных переменных, шаг архивации не имеет значения: хоть 1с, хоть 1 минута. Метод съема архивных данных тоже неважно: могу забирать обычной флешкой могу ноутбуком, без проблем. Помогите очень нужно.
|
|
![]() |
|
|
В приинципе, Вам может помочь Siemens S7-200, данные можно хранить на карточке, оттуда же и считывать.
http://www.automation-drives.ru/as/products/microsystems/s7_200/ |
|
![]() |
|
|
а есть еще аналоги, не siemens?
|
|
![]() |
|
|
Думаю, контроллеры VIPA тоже все это могут. Информацию можно найти на http://www.prosoft.ru/products/brands/vipa/3396/ На практике не проверял!!!!, но уж очень много у них похожестей. |
|
![]() |
|
|
Да, VIPA-более бюджетная "копия" Сименса. Также из недорогих и способных выполнить Вашу задачу мог бы порекомендовать или даже |
|
![]() |
|
|
А чем плохо Сименс? Хорошая вещь, модульная система, широко распространена
|
|
![]() |
|
|
Сименс не плохой, просто он дороже |
|
![]() |
|
|
У Челябинсктепроприбора есть такие вещи http://www.tpchel.ru/rus/production/?cid=38
Гибкая настройка и доступная цена! |
|
|
Per aspera d`astra
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |