|
Adam 4018 |
|
Подключена термопара К типа. Выходные значения температуры завышены на 20 градусов. (тающий снег +20, кипящая вода 120). требуется ли делать какую либо калибровку? если да то какую ? при чем это на всей партии адамов. |
||
![]() |
||
|
Вам нужна утилита ADAM-4000-5000Utility_4.00.06.exe (V4.00.06) (Size:3692 KB) (Click Here!!) она доступна на сайте Advantech смотрите мануалы и драйвера на страничке http://www.advantech.com/products/8-ch-Thermocouple-Input-Module/mod_1-2MLDBA.aspx Вам необходимо будет калибровать смещение нуля термопары, которое определяеться по внутреннему термометру модуля. Необходимо так же, что бы переход на медь был в одной температурной зоне с модулем. |
||
![]() |
||
|
смещение нуля это то что в "русской документации" - автокалибровка? (Span) или то что про температуру холодного спая. Это мы сделали , но обратили внимание что показания адама сильно зависят от его температуры. Стоит в термобоксе где нагреватель установлен на 15 градусов, при открытии шкафчика температура весело понижаеться. Значит ли это что все время при смене погоды нам придеться его калибровать?
|
||
![]() |
||
|
Сделайте линию целиком из компенсационного провода. Проблемы быть не должно.
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
||
Смещение нуля это компенсация температуры холодного спая в зоне перехода в случае если переход осуществляется при той же температуре при которой находится сам модуль, это достигается собственно дотаскиванием термокомпенсационными проводами. Как я ранее писал, переход на медь должен быть на модуле. В противном случае, если это невозможно, как моем случае, я измерял mV а компенсацию вводил позднее с датчика (ТС) который мерил температуру в сборке шкафа ТП и осуществлял пересчет по таблицам уже на верхнем уровне. |
||
![]() |
||
|
Поднимается температура холодного спая, а датчика - эту температуру контролирующего, скорее всего, еще не успевает. Посмотрите - а через какое - то время не становится показываемая температура какой надо, есле да - то надо при размещении исключить резкие колебания температуры разъема и корпуса (медленно - пущай - они одновременно ползти будут и все будет компенсироваться). |
||
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
||
![]() |
||
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |